Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso / Biométrico / RS485 / Salidas de control
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Autor: TVC Ingeniería

Posibles Fallos
- Lector FR1200 no responde
- Botón de salida no acciona apertura
- Cerradura magnética no libera
- Falta de comunicación RS485
Causas Probables
- Cableado incorrecto en RS485 (A/B invertidos)
- Alimentación insuficiente o incorrecta
- Conexión errónea en relevador (NO/NC/COM)
- Falta de tierra común (GND)
Paso a paso de solución
- Alimentación
- Conectar fuente de 12V 3A a:
- Control F22 (+12 y GND)
- Cerradura magnética
- El lector FR1200 puede alimentarse desde el F22 (12V OUT)
- Conectar fuente de 12V 3A a:
- Conexión botón de salida (K11)
- NO → BUT (F22)
- COM → GND (F22)
- NC opcional según configuración
- Conexión cerradura magnética
- Positivo directo de fuente
- Negativo pasa por relevador del F22:
- COM → negativo fuente
- NC → cerradura (fail-safe típico)
- Conexión lector esclavo FR1200 (RS485)
- 485+ → 485+ (F22)
- 485- → 485- (F22)
- GND → GND
- +12V → 12V OUT del F22
- Verificación
- Confirmar continuidad en cables
- Validar polaridades
- Revisar configuración RS485 en el equipo
Sugerencias
- Usar cableado blindado para RS485 en distancias largas
- Mantener tierra común entre todos los dispositivos
- No mezclar fuentes de alimentación sin referencia común
- Verificar consumo total antes de conectar múltiples dispositivos
Estandarización de Equipos
- Usar siempre fuentes reguladas de 12V certificadas
- Mantener mismo protocolo (RS485) en lectores esclavos