● F22: Conexión de lectora esclavo RS485 e integración de cerradura magnética

Prev Next

cintillaZKT
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso / Biométrico / RS485 / Salidas de control
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Autor: TVC Ingeniería


F22Diagrama(3)

Posibles Fallos

  • Lector FR1200 no responde
  • Botón de salida no acciona apertura
  • Cerradura magnética no libera
  • Falta de comunicación RS485

Causas Probables

  • Cableado incorrecto en RS485 (A/B invertidos)
  • Alimentación insuficiente o incorrecta
  • Conexión errónea en relevador (NO/NC/COM)
  • Falta de tierra común (GND)

Paso a paso de solución

  1. Alimentación
    • Conectar fuente de 12V 3A a:
      • Control F22 (+12 y GND)
      • Cerradura magnética
    • El lector FR1200 puede alimentarse desde el F22 (12V OUT)
  2. Conexión botón de salida (K11)
    • NO → BUT (F22)
    • COM → GND (F22)
    • NC opcional según configuración
  3. Conexión cerradura magnética
    • Positivo directo de fuente
    • Negativo pasa por relevador del F22:
      • COM → negativo fuente
      • NC → cerradura (fail-safe típico)
  4. Conexión lector esclavo FR1200 (RS485)
    • 485+ → 485+ (F22)
    • 485- → 485- (F22)
    • GND → GND
    • +12V → 12V OUT del F22
  5. Verificación
    • Confirmar continuidad en cables
    • Validar polaridades
    • Revisar configuración RS485 en el equipo

Sugerencias

  • Usar cableado blindado para RS485 en distancias largas
  • Mantener tierra común entre todos los dispositivos
  • No mezclar fuentes de alimentación sin referencia común
  • Verificar consumo total antes de conectar múltiples dispositivos

Estandarización de Equipos

  • Usar siempre fuentes reguladas de 12V certificadas
  • Mantener mismo protocolo (RS485) en lectores esclavos

cintillaZKT