Article Summary

Procedimiento para recibir eventos por SIA IP DC 09 en la CRA

El siguiente procedimiento es valido para los siguientes paneles:

Claves TVC:

RSC019020   RISCO LIGHTSYS 2 / RISCO RP512IP0000A - Módulo IP 

https://tvc.mx/products/19027


RSC1170003   WICOMM PRO

https://tvc.mx/products/38439


Los paneles de seguridad de RISCO Group son capaces de enviar eventos directamente al

software de monitoreo vía TCP / IP sin necesidad de ningún elemento intermedio como el

IPReceiver. Este documento aborda los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora

de configurar el envío y recepción de eventos SIA IP DC 09 a CRA:


• Configuración en el software de monitoreo

• Configuración en el panel

• Gestión de las señales de polling

• Construcción de los mensajes SIA IP DC 09

• Transmisiones en paralelo a CRA (nube + SIA IP DC 09)

• Versiones de paneles compatibles con SIA IP DC 09

Configuración en el software de monitoreo

Para poder recibir eventos provenientes de paneles RISCO por SIA IP, el software de recepción

de alarmas tendrá que disponer de una librería compatible con el protocolo SIA IP DC 09.

De manera general, habría que realizar las siguientes configuraciones:

Creación receptora SIA IP DC 09:

Definición parámetros de rojo:


El puerto TCP debería estar habilitado en el Firewall y redireccionado a la dirección IP privada de la máquina en la que se ejecuta el software de monitoreo.

Decodificación eventos:

Para mayor seguridad los eventos se envían a la CRA cifrados mediante AES (Advanced

Estándar de cifrado) de 128 bits. El software de monitoreo de la CRA recibe los eventos y los

decodifica en base a estas claves por lo que se tendrán que configurar las mismas que las

utilizado en los paneles.

Configuración en el panel

Para configurar la transmisión al software de monitoreo se ha de configurar en el menú "CRA",

ya sea desde el teclado o desde el Software de Configuración, los siguientes parámetros:

• El tipo SIA IP

• El formato de comunicaciones SIA

• Módulos de comunicación empleados en las transmisiones.

• Número de Abonado de CRA

• Parámetros de red de la CRA

• Clave de cifrado SIA IP (la misma que la utilizada en el software de monitoreo)

• Número de reintentos en caso de envíos fallidos

• División de informes. El sistema se puede configurar de varias maneras; transmitir

únicamente a una de las CRAs configuradas, transmitir a todas o realizar algún tipo de

respaldo

• Número de receptor SIA IP

• Número de línea receptor SIA IP


Gestión de las señales de polling

Para que la CRA pueda supervisar las comunicaciones con los paneles, se han de realizar las

siguientes configuraciones:

Panel de sondeo

En función de la vía empleada para las transmisiones (IP, GPRS o ambas), configurar una

periodicidad de transmisión para la señal de polling por lo menos 2 o 3 veces inferior que el

tiempo de supervisión utilizado en la CRA:

Aparte, habría que configurar un código específico para el evento de polling ("ZZ", por defecto

y según el estándar SIA):


Software de sondeo de monitoreo

Se ha de definir una vez de tiempo para supervisar las señales de polling o "Keep Alive":

Según diseño del estándar SIA IP, el evento de polling se envía como un evento desconocido o

"NULO". Con este evento también se envía el número de abonado junto con la dirección MAC

del módulo IP o el IMEI de la tarjeta SIM, según el caso.

Por ejemplo:


Donde los campos relevantes en orden de izquierda a derecha son:

• NULL →Evento de polling

• 001111 →Número de abonado

• 001f0805f9b9 →MAC módulo IP


En caso de no recibir al menos una señal de este tipo para un panel determinado en el intervalo de tiempo especificado anteriormente, el software de gestión de la CRA tendría que generar un fallo de polling.

Construcción de los mensajes SIA IP DC 09

Cada evento que un panel envía al software de monitorización sigue el siguiente esquema:


Por ejemplo:


Donde los siguientes campos en orden de izquierda a derecha son:

• 03B3 → CRC

• 004B → Longitud del mensaje

• 0002 → Número de secuencia

• 1 → Receptor (receiver)

• 2 → Línea (line)

• 1234 → Número de abonado (Cuenta de abonado) (account)

• [1234|NFA129] → Datos

• [Prueba de concepto] → Datos extendidos

• _00:01:02,01-01-2016 → Sellado de tiempo

Transmisión a CRA en paralelo (nube + SIA IP DC 09)

En caso de que la central transmita a CRA a través de la nube y se desea configurar una transmisión por SIA IP en paralelo para que las señales lleguen por duplicado, habría que realizar todos los pasos anteriores y habilitar el parámetro “Transmitir a Cloud y CRA (canales de respaldo) al mismo tiempo” ubicado en el menú de la “Nube”:

Si se desea que los eventos se envíen a la CRA por SIA IP únicamente en caso de perder el panel

la comunicación con la nube, dicho parámetro habría que deshabilitarlo.

Por otro lado, si se desea que el panel no tenga comunicación alguna con la nube pero que

transmita a CRA por SIA IP, habría que deshabilitar la comunicación con la nube.

Versiones de paneles compatibles con SIA IP DC 09

Los paneles que pueden enviar eventos por SIA IP DC 09 son:

• Agility / Wicomm Pro, versiones 5.1xy superiores

• LightSYS, versiones 5.xx y superiores

• ProSYS Plus, todas las versiones

Si se desea que los eventos se envíen a la CRA por SIA IP únicamente en caso de perder el panel

la comunicación con la nube, dicho parámetro habría que deshabilitarlo.