(7)(2).png)
CDP | Energía | UPS | Guía Rápida | N/A | Cálculo de Autonomía
Marca: CDP
Tecnología: Energía / UPS
Subtecnología: Cálculo de Autonomía
Tipo de artículo: Guía Rápida
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: UPS, baterías, equipos conectados
Tags: UPS, autonomía, baterías, cálculo, respaldo
Posibles Fallos:
UPS insuficiente para la carga conectada
Tiempo de respaldo menor al esperado
Selección incorrecta de modelo UPS
Exceso de baterías o mala configuración
Causas Probables:
No sumar correctamente los watts de los equipos
No considerar margen adicional (15%)
Selección incorrecta del modelo UPS
Desconocimiento del límite de baterías en UPS online
Uso incorrecto de calculadora o tabla
Paso a paso de solución:
1. Calcular consumo total (Watts)
Obtener consumo de cada equipo (ficha técnica o etiqueta)
Si está en amperes:
Watts = Volts × Amperes
Sumar todos los equipos
Ejemplo:
5 cámaras (8.4W c/u) + 1 NVR (270W)
Total = 312W
👉 Agregar +15% extra para crecimiento futuro
2. Seleccionar el UPS adecuado
Buscar un modelo que soporte los watts calculados
Si se excede la capacidad → subir de modelo
3. Definir tiempo de autonomía requerido
Ejemplo: cliente necesita 15 minutos
Seleccionar UPS que cumpla ese tiempo según tabla/calculadora
4. Uso de calculadora (Excel)
Ingresar:
Potencia (Watts)
Modelo de UPS
El sistema calcula automáticamente el tiempo de respaldo
5. Para UPS Online (UPO)
Se consideran 2 variables:
Watts de carga
Número de baterías
✔ Verificar:
Límite máximo de baterías por modelo
Suma de baterías internas + externas
Ejemplo:
Modelo con máximo 18 baterías
Uso de 12 baterías → autonomía calculada
Se pueden agregar más (sin exceder límite)
Referencias visuales:
Tabla de selección de UPS por carga
Archivo Excel de cálculo de autonomía
Tabla de baterías por modelo
Video:
(No incluido en el post original)
Sugerencias:
Siempre agregar 15% de margen
No saturar el UPS al 100%
Para más de 10 horas de autonomía → usar planta eléctrica
Evitar exceso de baterías (reduce vida útil)
Estandarización de Equipos:
UPS Interactivos → cargas pequeñas
UPS Online (UPO) → cargas críticas / escalables
Equipos Compatibles:
Cámaras CCTV
NVR / DVR
Switches
Routers
Servidores pequeños
No Compatibles:
Equipos de alto consumo prolongado sin banco adecuado
Sistemas que requieren autonomía mayor a 10 horas sin planta
Contenido:
¿Cómo puedo calcular el tiempo de respaldo (autonomía) de un UPS? En esta guía usaremos un archivo de Excel el cual contiene las fórmulas para calcular el tiempo de respaldo de los UPS de la línea Interactiva y la lineal Online (UPO) más común mente usados.
En este archivo solo es cuestión de ingresar automáticamente en el campo de Potencia la cantidad en vatios que requiere que soporte el UPS y con esto en les dar el cálculo del tiempo a respaldar.
Para descargar los archivos, por favor haga clic en el siguiente enlace:
Google Drive
Calculo de Autonomía Modelos Interactivos

Los únicos valores que vamos a mover para la configuración será el numero de equipo y la potencia en Watts

El numero de equipo puede ser tomado de la tabla incluida que adjunta el numero y el equipo con las especificaciones de cada UPS. Para elegir el UPS correcto solo es necesario la potencia total de equipos que se conectaran al UPS.

Habitualmente podemos definir la potencia de un aparato eléctrico como el producto de la tensión a la que esta conectado (Volts: V) y la intensidad de la corriente que lo atraviesa (Amperes: I), resultando
Watts = Volts * Amper
Normalmente los Watts necesarios para calcular la Autonomía se suman entre todos los equipos que va a alimentar el UPS.
Una recomendación para cualquier proyecto es que el total de la sumatoria se debe agregar un 15% extra por escalabilidad y tener un margen para que con tiempo puedan conectar mas equipos.
Por ejemplo se tienen estos equipos:

Normalmente en las fichas técnicas (Datasheets) vienen los consumos de energía de los equipos, por lo que para calcular los Watts de todos lo único que hacemos es sumarlos.


Por lo que la sumatoria quedaría así:
W= (5 * 8.4) + (1 * 270) = 312
Ahora sabemos el consumo total de energía que necesita ser soportado por el UPS.

Como vemos si usamos el modelo 1, nos aparece en la tabla que se excede la cantidad de Watts que soporta el UPS por lo que tenemos que buscar el que cumpla con esa cantidad y de ahí podremos saber la cantidad de Autonomía que tendrá.
Entonces ahora lo que sigue es averiguar la cantidad de tiempo que el cliente necesita tener de autonomía para sus equipos.
Por ejemplo aquí el cliente quiere un equipo que al menos tenga 15 minutos de autonomía.

Buscando entre los equipos de la tabla podemos llegar a la conclusión que el R-Smart 1210 queda perfecto para los requerimientos del cliente.
Calculo de Autonomía UPO (Online)
Para el Calculo de Autonomía en estos modelos es muy similar solo que ahora estaremos usando la etiqueta siguiente:

En esta página podemos ver muchos modelos UPO que son los categorizados Online, y que tienen la capacidad de agregar las baterías disponibles de los bancos de batería para aumentar la cantidad de tiempo de autonomía que se requiera.
El Calculo de Watts es igual al interactivo pero esta vez para calcular la autonomía tendremos en cuenta 2 Valores.

Para saber cuantas baterías se pueden agregar al UPS hay que checar en la pestaña “Baterías Internas en cada UPO” para asegurar que no sobrepase la cantidad máxima.
Por ejemplo si quisiéramos saber cuantas baterías es posible usar en un determinado modelo solo sumaremos las baterías originales y la cantidad por banco de batería.

Podemos ver que la cantidad máxima de Baterías que tiene el Modelo UPO11-2 son 18
Por ultimo si tuviéramos de ejemplo saber cuanto tiempo tendríamos con el modelo UPO11-3 usando solo 12 Baterías con la cantidad de Watts anterior (312 Watts) podemos ver que tendríamos el siguiente tiempo de autonomía:

Aun se pueden agregar máximo 6 mas baterías si es necesario mas tiempo de Autonomía
Debe tener en cuenta que si necesita mas de 10 horas de Autonomía, ya es mas recomendable una Planta Eléctrica, ya que el precio de las baterías podría ser mas caro que la Planta.
Es recomendable no agregar tantas baterías ya que podría ser contraproducente a largo plazo.