● Cómo Configurar la Cámara LPR BL-852Q38A-LP con Doble Verificación en ZKBio CVSecurity

Prev Next

cintillaZKT

ZKTeco | Control de Acceso | LPR + Doble Verificación | Manual de Configuración | BL852Q38ALP / LPR1000 / INBIO PRO | Doble validación por placa y tarjeta RFID

Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: LPR + RFID + Doble Verificación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 15 a 25 min aprox.
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Cámara LPR BL852Q38ALP o LPR1000, panel INBIO PRO de 2 puertas o más, lector esclavo KR500, tarjetas RFID ZKTeco, licencia de estacionamiento 2 puntos LPR, licencia de acceso 5 puertas, software ZKBio CVSecurity.
Tags: BL852Q38ALP, LPR1000, INBIO PRO, KR500, ZKBio CVSecurity, doble verificación, RFID, lectura de placas.

Posibles Fallos:
La doble verificación no se activa, la placa sí se detecta pero no abre, la tarjeta sí valida pero no coincide con la placa, no aparecen eventos en monitoreo, o no se genera el pulso al panel.

Causas Probables:
El panel no está agregado o no tiene área de acceso asignada; el usuario no tiene cargada su tarjeta y placa; el estacionamiento o la caseta no están configurados; la cámara LPR no está enviando datos de forma confiable; o el usuario no tiene nivel de acceso configurado.

Paso a paso de solución:
Confirmar que el panel de acceso esté agregado en ZKBio CVSecurity y con su área de acceso asignada.
Verificar que el usuario exista en PERSONAL / Personal / Usuarios con su tarjeta RFID y su placa vehicular capturadas en el mismo perfil. El ejemplo del manual muestra un usuario con tarjeta 5611239 y placa SKP2969.
Revisar que el estacionamiento y la caseta estén configurados para ver eventos en tiempo real.
Entrar a Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Canal de doble verificación y crear un nuevo perfil. Ahí se asigna el nombre del perfil, el dispositivo del módulo de acceso y la puerta del panel.
Ir a Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Configuración de parámetros de doble verificación, habilitar la opción de doble verificación y definir el tiempo de espera entre una validación y otra. El ejemplo mostrado usa 10 segundos.
Hacer la prueba operativa: pasar el vehículo para lectura de placa y después presentar la tarjeta en el lector esclavo dentro del tiempo configurado.
Validar en Monitoreo en tiempo real / Sala de Monitoreo que el sistema capture la placa y envíe el pulso correctamente.

Sugerencias:
Mantener comunicación estable entre cámara LPR, software y panel antes de activar la doble verificación. Configurar un tiempo de espera realista; 10 segundos es la referencia del ejemplo. Validar siempre que el usuario tenga nivel de acceso y que tarjeta + placa pertenezcan al mismo registro.

Estandarización de Equipos:
Usar cámara LPR BL852Q38ALP o LPR1000, panel INBIO PRO de 2 puertas en adelante, lector esclavo tipo KR500, tarjetas RFID ZKTeco y ZKBio CVSecurity con licencias de acceso y estacionamiento activas.

Equipos Compatibles:
BL852Q38ALP, LPR1000, serie INBIO PRO (2 puertas o más), KR500, tarjetas RFID ZKTeco, ZKBio CVSecurity.


Solución para doble verificación con LPR y tarjetas ID

"En esta integración implementaremos un sistema de control de acceso que combinará el reconocimiento de placas vehiculares con tarjetas RFID, logrando un registro detallado y un control optimizado del acceso.“ Que necesitamos para esta solución:

  • Cámara LPR BL852Q38ALP o LPR1000
  • Panel de control de acceso de la serie INBIO PRO de 2 puertas en adelante
  • Lector esclavo, ejemplo: KR500
  • Tarjetas RFID ZKTeco
  • Licencia de modulo de estacionamiento 2 puntos LPR
  • Licencia de acceso 5 puertas
  • Software Bio CV Security

Solución para doble verificación con LPR y tarjetas ID

"En esta integración implementaremos un sistema de control de acceso que combinará el reconocimiento de placas vehiculares con tarjetas RFID, logrando un registro detallado y un control optimizado del acceso."

Recomendaciones para ejecución de ZKBioCVSecurity
• Verificar que este agregado el panel de accesos y que tenga asignado el área de acceso.
• Verificar que estén dados de alta los usuarios con tarjeta y con placa de autos en el apartado de Usuarios.
• Verificar que este configurado el estacionamiento y la caseta para que se vean los registros en tiempo real.

Recomendaciones con la cámara LPR BL-852Q38A-LP y panel INBIO

• Asegurar que la cámara este enviando los datos adecuadamente y que la comunicación de manera plena y confiable antes de activar la doble verificación.
• Asegurar que en el modulo de acceso los usuarios tengan nivel de acceso establecido.

Parámetros que se deben establecer en Bio CV Security

Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Canal de doble verificación

Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Canal de doble verificación / Nuevo

*Aparece este cuadro el cual es colocar el nombre para identificar el perfil de la doble verificación. *

Aquí podremos el dispositivo que tenemos en otro modulo como en este caso es el del modulo de acceso y seleccionamos la puerta del panel.
Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Configuración de parámetros de doble verificación

  • Aquí activamos esta opción para activar la doble verificación.
  • Aquí asignas los segundos que quieres dejar para la dos verificaciones (ejemplo: Al detectar la placa tienes 10 segundos para hacer la otra verificación con tarjeta en el lector esclavo.
  • En la el modulo de PERSONAL tenemos dado de alta al usuarios con su placa y su tarjeta ID PERSONAL / Personal / Usuarios.
  • En la el modulo de ESTACIONAMIENTO tenemos la lista de los eventos de entrada en la cabina de monitoreo y en en menú de reportes Menú / Estacionamiento / Gestión básica de aparcamientos / Dispositivo / Nuevo
  • En este caso podemos visualizar que está capturando la placa y además nos está mandando pulso.

Botonpostforo4