ZKTeco | Control de Acceso | Visible Light / ADMS | Guía Rápida | FaceDepot7 / G4L / MINIACPLUS / ProFaceX / SenseFace2A / SpeedFaceH5 / SpeedFaceV3 / SpeedFaceV4 / SpeedFaceV5 | Alta de dispositivos al ZKBio CVSecurity
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Visible Light / ADMS
Nivel técnico: Básico–Intermedio
Tiempo estimado: 2 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Software ZKBio CVSecurity, dispositivos Visible Light, red local o acceso remoto
Tags: FaceDepot7, G4L, MINIACPLUS, ProFaceX, SenseFace2A, SpeedFaceH5, SpeedFaceV3, SpeedFaceV4, SpeedFaceV5, ADMS, ZKBio CVSecurity
Posibles Fallos:
El equipo no aparece en la búsqueda del módulo de acceso, no comunica con el software, o no puede darse de alta correctamente.
Causas Probables:
ZKBio CVSecurity usa dos puertos configurados solo durante la instalación: Web Port y ADMS Port. El puerto ADMS es el que comunica los equipos de acceso; además, el artículo indica revisar que HTTPS esté deshabilitado en ese apartado. También puede fallar si el equipo Visible Light está en modo asistencia en vez de modo acceso.
Paso a paso de solución:
Verificar en el software qué puertos quedaron definidos al instalar ZKBio CVSecurity.
Confirmar que el equipo Visible Light esté en modo compatible con el módulo de acceso, no en modo asistencia.
En el dispositivo entrar a Menú Principal > Red > Ethernet y asignar una IP del mismo segmento que la PC o servidor donde está instalado el software.
Ir a Red > Conf. Srvr. de Nube y configurar:
Habilitar nombre de dominio: Apagado
Dirección del servidor: IP del servidor o PC con ZKBio CVSecurity
Puerto del servidor: Puerto ADMS del software, normalmente 8088
Habilitar servidor proxy: Apagado
HTTPS: según cómo se instaló el software; en el artículo web también se remarca revisar que esté deshabilitado en ese apartado.
En el software entrar a Módulo de acceso > Dispositivos > Buscar. Ejecutar la búsqueda y, cuando aparezca el equipo, seleccionar Agregar.
Capturar los datos solicitados en la ventana emergente y finalizar con OK. Si el alta fue correcta, el equipo ya quedará disponible para operar, editar o borrar.
Referencias visuales:
Configuración de IP local en el equipo: menú principal, red y ethernet.
Configuración de servidor ADMS y acceso a búsqueda en ZKBio CVSecurity.
Proceso de búsqueda, alta y confirmación del dispositivo en el software.
Alta remota: ejemplo de direccionamiento a dominio/IP pública.
Sugerencias:
Validar primero puertos, modo de operación del equipo y conectividad de red antes de intentar el alta. Para sitios remotos, usar IP pública fija o DDNS y redireccionar ambos puertos configurados en el software. El dispositivo remoto también debe tener salida libre a internet.
Estandarización de Equipos:
Usar equipos Visible Light configurados en modo acceso, con ADMS apuntando al servidor ZKBio CVSecurity y con parámetros de red documentados antes de la puesta en marcha. Esto ayuda a que el alta local y remota sea uniforme. La inferencia de estandarización sale directamente de los requisitos y pasos del artículo.
Equipos Compatibles:
FaceDepot7, G4L, MINIACPLUS, ProFaceX, SenseFace2A, SpeedFaceH5, SpeedFaceV3, SpeedFaceV4 y SpeedFaceV5.
Antes de empezar y poder agregar dispositivos en la línea visible Light al módulo de acceso y sea de forma remota localmente, primero debemos de tomar en cuenta, que el puerto de comnicacón establecimos en el software, recordando que dentro del ZKbio CVSecurity utiliza 2 puertos para funcionar (8098-8088) y estos se configuran al momento de su instalación (posteriormente no hay posibilidad de cambiarlos).
Cada puerto son:
- Web Puerto: Es el que se usa para entrar al software local o remotamente
- Adms Puerto: Es el que se usa para comunicar los equipos de acceso (tecnología PUSH o ADMS) remotos o locales con el software.
*NOTA: Revisar que la opción HTTPS que se encuentra en este apartado, este deshabilitado. *
Otro punto importante a revisar, es la configuración de funcionamiento del dispositivo con el que se desea
trabajar. Por Default la mayoría de los equipos Visible Light vienen listos para ser compatibles con el módulo
de acceso, pero en ocasiones pueden venir en modo asistencia haciendo que no se puedan agregar a este
módulo. Para conocer mas sobre los modos de funcionamiento de los equipos Visible Light, te recomendamos revisar este documento: Modo Acceso y modo de Asistencia.
Agregar Dispositivo en Red Local, mediante ADMS
Para poder agregar un dispositivo de la línea Visible Light a nuestro Software, se requiere tener una IP fija en nuestro servidor y direccionar nuestro equipo hacia esa IP; a continuación, veremos paso a paso el proceso:
Entramos al “Menú Principal” de nuestro dispositivo, vamos al submenú de “Red” y luego “Ethernet** ”, aquí debemos colocar una dirección IP del mismo segmento de red en la que se encuentra el equipo de cómputo
con el software instalado.
Posteriormente regresamos al menú de “Red” y entramos a “Conf. Srvr. De Nube”, aquí configuramos lo siguiente:
• Habilitar nombre de Dominio: Apagado.
• Dirección del Servidor: IP del Servidor o computadora, donde está instalado el Software.
• Puerto del Servidor: Puerto ADMS del Software (por default 8088).
• Habilitar Servidor Proxy: Apagado
• HTTPS: Se activa o apaga, de acuerdo a como se instaló el Software.
Ahora debemos entrar al Software, dirigirnos al “Módulo de acceso” y en el apartado “Dispositivos” realizaremos una búsqueda del mismo, dando clic en la opción “Buscar”.
Se abrirá otra ventana, en la cual daremos clic en el botón de “Buscar” y al finalizar la búsqueda, aparecerá nuestro dispositivo disponible para ser dado de alta, aquí damos clic en la opción “Agregar”.
En la nueva ventana emergente, llenaremos los datos necesarios para agregar el dispositivo y finalizamos con el botón de “OK”. Con esto el equipo fue dado de alta y ya podremos comenzar a trabajar con él y nos daremos cuenta al momento de ver el apartado de "Operaciones" se puede Editar o borrar.
Agregar Dispositivos remotamente mediante AMDS
Nota: Para agregar un equipo remoto, se necesario contar con lo siguiente:
• Tener una IP pública fija o un DDNS para el servidor o equipo de cómputo que tendrá el software instalado.
• Hacer un redireccionamiento de puertos, asignando los 2 puertos que se configuraron al momento de instalar el software.
• Que el dispositivo Visible Light que se administrara remotamente, tenga salida libre a internet.
Una vez teniendo lo anterior, el proceso de configuración es exactamente igual en los pasos explicados anteriormente, únicamente hay que direccionar el dispositivo Visible Light hacia la IP pública o al dominio del servidor.