DSC | Intrusión | PowerSeries Neo | Procedimiento | PG9936 | Enrolamiento detector de humo y calor PowerG
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PowerSeries Neo / PowerG / Detector de humo y calor
Tipo de artículo: Procedimiento
Nivel técnico: Básico – Intermedio
Tiempo estimado: 5–10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Detector PG9936, panel PowerSeries Neo, teclado LCD/LED
Tags: DSC, PG9936, PowerG, humo, calor, enrolamiento, detector
Posibles Fallos:
- El detector no se enrola
- No aparece en el sistema
- No genera eventos de alarma
- Falla de comunicación inalámbrica
Causas Probables:
- Sensor fuera de rango
- Batería baja o mal colocada
- No se activó correctamente el enrolamiento
- Interferencias inalámbricas
- Zona mal configurada
Paso a paso de solución:
- Ingresar al teclado con código de instalador:
- [*] [8] [Código de instalador]
- Acceder a la sección de zonas inalámbricas (PowerG).
- Seleccionar la zona donde se asignará el detector.
- Elegir opción de auto enrolamiento.
- Activar el detector PG9936:
- Insertar batería o presionar botón de prueba
- El panel detectará automáticamente el dispositivo.
- Confirmar el número de serie registrado.
- Configurar tipo de zona (incendio / 24 horas).
- Guardar cambios y salir de programación.
- Realizar prueba presionando el botón del detector.
Referencias visuales:
- El artículo muestra:
- Activación del detector para enrolamiento
- Confirmación en teclado del número de serie
- Flujo de alta en el panel
- Se visualiza el botón de prueba y colocación de batería
Sugerencias:
- Instalar el detector en techo y en zonas recomendadas
- Evitar áreas con vapor, polvo o corrientes de aire
- Verificar señal inalámbrica antes de fijar
- Probar periódicamente el detector
Estandarización de Equipos:
- Asignar zonas específicas para dispositivos de incendio
- Documentar ubicación de detectores
- Realizar mantenimiento periódico
- Validar cobertura PowerG en sitio
Equipos Compatibles:
- Paneles DSC PowerSeries Neo
- Detectores PowerG como PG9936
No Compatibles:
- Paneles sin soporte PowerG
- Sistemas de otras tecnologías inalámbricas
Versiones de Firmware requeridas:
- Panel Neo con soporte PowerG activo
- Firmware actualizado para detección correcta
Cursos o capacitaciones LMS sugeridos:
- Instalación de detectores de humo en sistemas de intrusión
- Configuración de dispositivos PowerG
- Normativas básicas de sistemas contra incendio
Manual de configuración:
Detector de humo y calor inalámbrico
Como enrolar un PG9936
Modelo de referencia para la solución
PG9936
HS2032


Introducción
Es un detector de humo y calor inalámbrico fotoeléctrico, con un detector de temperatura fija y tasa de aumento de calor y una alarma piezoeléctrica interna.
Programación (ejemplo para escenario con teclado de iconos)
Para enrolar este sensor se recomienda hacerlo por el método autoenroll:
1. Ingresar a programación
*8 [código de instalación]
2. Sección [804] dispositivos inalámbricos Subsección [000] registrar dispositivos
3. Colocar las baterías al sensor
4. El detector se registrará como detector de humo y calor ID 201XXXX y en el panel se etiquetará como humo y calor
5. Agregar el número de zona a 3 dígitos[XXX]
6. Agregamos el atributo de zona en este caso 008
7. Agregamos las particiones
8. Modificamos la etiqueta de zona o podemos dejar, así como viene predefinida
9. salimos con #
******Para hacer una prueba de funcionamiento podemos mandar una alerta de fuego y el sensor debe de empezar a sonar, después ingresamos código master para que deje de sonar******