¿Cómo agrego mi llavero inalámbrico PowerG a mi sistema PowerSeries Neo?

Prev Next

Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PowerSeries NEO / PowerG
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: HS2032PCBSPA, PG9939, PG9929, HSM2HOST9, HS2ICNRF9
Tags: DSC, PowerSeries NEO, PowerG, llavero, PG9939, PG9929, HSM2HOST9, HS2ICNRF9

Posibles Fallos:
El llavero no se registra en el panel, no emite confirmación por BEEPS o queda sin asignación a partición/usuario.

Causas Probables:
Se requiere un módulo transceptor PowerG HSM2HOST9, o bien un teclado de iconos con transceptor integrado como HS2ICNRF9. Sin uno de estos, el alta del llavero no procede.

Paso a paso de solución:

  1. Entrar a programación con: * 8 [código de instalador]
  2. Ingresar a la sección 804 de dispositivos inalámbricos.
  3. Entrar a la subsección 000 de registro de dispositivos.
  4. Presionar el botón Enroll del llavero y mantener pulsado [*] hasta escuchar BEEPS en el teclado.
  5. Presionar la tecla [>] 7 veces hasta escuchar 3 BEEPS para confirmar el número de serie.
  6. Ingresar el número de llave a 3 dígitos. Ejemplo: 002.
  7. Ingresar la partición a 2 dígitos. Ejemplo: 01.
  8. Ingresar el usuario asignado a 2 dígitos. Ejemplo: 02.
  9. Presionar [#] 3 veces para salir.

Referencias visuales:

  • Panel de referencia: DSC HS2032PCBSPA.
  • Llaveros de referencia: PG9939 y DSC PG9929.
  • El PDF incluye una lámina con el panel y ambos modelos de llavero, además de una lámina con la secuencia completa de programación.

Sugerencias:
Verificar primero que el sistema tenga capacidad PowerG antes de intentar el enrolamiento. Confirmar también la partición y el usuario destino antes de salir de programación. Esto evita dar de alta el llavero con una asignación incorrecta. La duración del artículo es de 1 minuto y fue actualizado el 30 de agosto de 2024.

Estandarización de Equipos:
Usar como base paneles PowerSeries NEO con soporte PowerG y preferentemente documentar cada llavero con número de llave, partición y usuario asignado. La guía muestra como referencia HS2032PCBSPA con llaveros PG9939 y PG9929.

Equipos Compatibles:

  • DSC HS2032PCBSPA
  • HSM2HOST9
  • HS2ICNRF9
  • PG9939
  • DSC PG9929 


 

Your browser does not support PDF.click here to download