UniFi | Control de Acceso | Terminales de Entrada y Salida | Guía Técnica | Concentrador UniFi Access | Comprensión de terminales I/O
Marca: UniFi / Ubiquiti
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Concentradores UniFi Access / Terminales de entrada y salida
Tipo de artículo: Guía técnica
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 4 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Door Hub, Door Hub Mini, Access Ultra, Enterprise Access Hub, Elevator Hub, Gate Hub, cerraduras, sensores, botones, sirenas, timbres, panel de incendio
Tags: UniFi Access, Door Hub, terminales I/O, NO, NC, COM, cerradura eléctrica, botón de salida, DPS, sirena, timbre, panel de incendio
Posibles Fallos
La cerradura no abre o queda siempre energizada.
El botón de salida no libera la puerta.
El sensor de puerta no detecta apertura o cierre.
La sirena o timbre no se activa.
El operador de puerta no recibe señal.
Daño en el concentrador por alimentar incorrectamente una salida AUX.
El sistema no activa modo emergencia desde el panel de incendio.
Causas Probables
Cableado incorrecto entre NO, NC y COM.
Uso de salida energizada cuando se requiere contacto seco.
Conexión de una fuente externa donde el concentrador ya entrega 12 V.
Configuración incorrecta de terminales en UniFi Access.
Cerradura seleccionada con voltaje o consumo no compatible.
Confusión entre entradas de contacto seco y salidas de relé.
Diferencias entre modelos de hub, ya que los nombres de terminales pueden variar.
Paso a paso de solución
Los concentradores de control de acceso UniFi se conectan fácilmente a dispositivos como cerraduras, timbres, sirenas, sensores de posición de puerta, pulsadores de salida, sensores de movimiento y otros accesorios compatibles mediante sus terminales de entrada y salida. Este artículo explica cómo funcionan estos terminales para ayudarle a configurar su sistema de control de acceso de forma eficaz. Si ya ha cableado sus terminales y busca instrucciones de configuración en la aplicación UniFi Access, haga clic aquí . Para comparar concentradores, haga clic aquí .
Entradas
Los terminales de entrada del concentrador permiten la comunicación con dispositivos como sensores de movimiento, pulsadores de salida, sensores de posición de puertas y paneles de detección de incendios. Estos terminales reciben señales de los dispositivos y activan las acciones correspondientes.
Aquí se utiliza Door Hub como ejemplo.
Nombre del terminal de entrada | Descripción |
MOVIMIENTO | Se conecta a un sensor de movimiento para la detección de personas y el desbloqueo automático de la puerta. Consulte las instrucciones de cableado . |
BOTÓN |
|
POSICIÓN DE LA PUERTA | Se conecta a un sensor de posición de puerta (DPS) para controlar el estado de apertura/cierre de una puerta. Consulte las instrucciones de cableado . |
EMERGENCIA | Se conecta a equipos de emergencia como paneles de control de incendios para activar los modos de emergencia. Consulte los modos de emergencia . |
Nota: Los nombres de los terminales varían según el tipo de hub. Consulte las guías de instalación de hubs para obtener más detalles: Door Hub , Door Hub Mini , Access Ultra , Enterprise Access Hub , Elevator Hub y Gate Hub .
Salidas
Los terminales de salida del concentrador realizan acciones en función de las señales de entrada, como desbloquear puertas, abrir puertas, hacer sonar timbres o activar sirenas.
Ejemplo 1
Al pulsar el botón de salida, se desbloquea la cerradura de la puerta y el operador la abre.
Ejemplo 2
Al pulsar el botón del timbre para solicitar acceso, suena una campanilla y se avisa al personal autorizado.
Ejemplo 3
El sensor de posición de la puerta, al detectar una apertura no autorizada, activa una sirena y muestra el mensaje "Apertura no autorizada" en la interfaz de usuario.
Cerrar
Los terminales del relé LOCK se conectan a las cerraduras de las puertas. Obtenga información sobre cómo seleccionar cerraduras de acceso UniFi e instrucciones de cableado .
Categoría | Nombre del terminal de relé | Descripción |
CERRAR | MOTORIZADO | Se conecta a una cerradura que funciona a 12 V y hasta 1 amperio. |
SIN ENERGÍA (SECO) | Se conecta a una cerradura eléctrica que no funciona a 12 V, como por ejemplo un pestillo eléctrico de 24 V. Requiere un transformador externo. |
AUX
AUX significa "auxiliar" y los terminales del relé se conectan a dispositivos auxiliares como operadores de puertas, sirenas y timbres.
Categoría | Nombre del terminal de relé | Descripción |
AUX | OPERADOR DE PUERTA | Se conecta a un operador de puerta que requiere una señal de salida seca para su activación. Consulte las instrucciones de cableado. |
SIRENA/CAMPANILLA | Se conecta a una sirena o timbre de 2 cables que funciona a 12 V con una potencia máxima de 0,33 A (4 vatios). Consulte las instrucciones de cableado. |
Central de acceso empresarial y central de puerta : El terminal AUX no está conectado a la corriente y debe alimentarse mediante una fuente de alimentación externa.
El terminal AUX - OPERADOR DE PUERTA no está conectado a la corriente y debe alimentarse mediante una fuente de alimentación externa.
El terminal AUX - SIREN/CHIME ya proporciona alimentación de 12 V. Añadir una fuente de alimentación externa de 12 V dañará el concentrador.
NO, NC y COM
NC (Normalmente Cerrado), NO (Normalmente Abierto) y COM (Común) son los tres terminales de relé clave que se utilizan para controlar los circuitos.
COM: El terminal central que se conecta al terminal normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC), dependiendo del estado del relé.
NO: En su estado predeterminado (relé apagado), permanece desconectado de COM, impidiendo el paso de corriente. Cuando se activa el relé, se cierra, completando el circuito y permitiendo el paso de corriente.
NC: En su estado predeterminado (relé desactivado), permanece conectado a COM, permitiendo el paso de corriente. Cuando se activa el relé, se abre, interrumpiendo el circuito y deteniendo el flujo de corriente.
Estado de relevo | Conexión NO y COM | Conexión NC y COM |
Estado de reposo (relé apagado) |
|
|
Estado de activación (relé activado) |
|
|
Conexiones típicas de dispositivos (entradas y salidas)
La tabla que aparece a continuación muestra las conexiones de cableado más comunes, basadas en la experiencia. Las configuraciones reales pueden variar según el fabricante del dispositivo.
Dispositivo | Tipo | Conexión típica al concentrador (NO/NC/COM) |
Cerradura eléctrica a prueba de fallos | Salida de relé (activada por el concentrador) | NC/COM en el terminal LOCK |
Cerradura eléctrica a prueba de fallos | Salida de relé (activada por el concentrador) | NO/COM en el terminal LOCK |
Operador de puerta | Salida de relé (activada por el concentrador) | NO/COM en el terminal AUX - OPERADOR DE PUERTA |
Sirena/Campana | Salida de relé (activada por el concentrador) | NO/COM en el terminal AUX - Sirena/Timbre |
Sensor de posición de la puerta (DPS) | Entrada de contacto seco (envía señal DPS al concentrador) | Salida normalmente NC* |
Botón del timbre | Entrada de contacto seco (envía señal de pulsación de botón al concentrador) | Normalmente NO hay salida* |
Botón de salida | Entrada de contacto seco (envía señal de pulsación de botón al concentrador) | Normalmente seleccionable (normalmente abierto/normalmente cerrado, según el cableado)* |
Sensor de movimiento | Entrada de contacto seco (envía señal de detección de movimiento al concentrador) | Normalmente seleccionable (normalmente abierto/normalmente cerrado, según el cableado)* |
Panel de incendios | Entrada de contacto seco (envía el estado de la alarma de incendio al concentrador) | Normalmente seleccionable (normalmente abierto/normalmente cerrado, según el cableado)* |
* Es posible que sea necesario ajustar la configuración de los terminales de entrada/salida del concentrador en la aplicación Access para un funcionamiento óptimo.
Referencias visuales
Imagen general del concentrador UniFi Access.
Diagrama de terminales de entrada.
Diagrama de terminal LOCK.
Diagrama de terminal AUX.
Diagrama de relé abierto.
Diagrama de relé cerrado.
Imágenes de referencia final del artículo.
Sugerencias
Confirmar si el dispositivo requiere contacto seco o voltaje antes de cablear.
Revisar el consumo de la cerradura antes de conectarla al terminal motorizado.
Usar transformador externo cuando la cerradura no sea de 12 V o exceda el consumo permitido.
Configurar el tipo de entrada en UniFi Access después del cableado.
Validar continuidad con multímetro antes de energizar.
No mezclar alimentación externa con salidas que ya entregan voltaje.
Revisar la guía específica del modelo de hub, ya que los nombres de terminales pueden cambiar.
Estandarización de Equipos
Necesidad | Equipo / Terminal recomendado |
|---|---|
Apertura de cerradura 12 V hasta 1 A | LOCK Motorizado |
Cerradura con voltaje externo | LOCK seco |
Operador de puerta | AUX - Operador de puerta |
Sirena o timbre 12 V | AUX - Sirena/Campanilla |
Botón de salida | Entrada BOTÓN |
Sensor de movimiento | Entrada MOVIMIENTO |
Sensor de posición de puerta | Entrada POSICIÓN DE LA PUERTA |
Panel de incendio | Entrada EMERGENCIA |
Equipos Compatibles
UniFi Door Hub
UniFi Door Hub Mini
UniFi Access Ultra
UniFi Enterprise Access Hub
UniFi Elevator Hub
UniFi Gate Hub
Cerraduras eléctricas 12 V hasta 1 A
Cerraduras con transformador externo
Botones de salida
Barras antipánico
Sensores de movimiento
Sensores DPS
Paneles de incendio con contacto seco
Sirenas y timbres compatibles
No Compatibles
Cerraduras que excedan el voltaje o corriente soportada por el hub.
Dispositivos que requieran alimentación externa conectados como si fueran contacto seco.
Fuentes externas conectadas a salidas que ya entregan 12 V, especialmente AUX - SIREN/CHIME en Door Hub.
Accesorios que no entreguen señal compatible de contacto seco cuando el terminal lo requiere.
Instalaciones sin configuración correcta en la aplicación UniFi Access.
Enlaces útiles
Artículo fuente:
https://foro.tvc.mx/docs/comprensi%C3%B3n-terminales-entrada-salida-concentrador-control-acceso-unifi
Configuración de terminales en UniFi Access:
Disponible desde el enlace de ayuda oficial incluido en el artículo fuente.
Comparación de concentradores UniFi Access:
Disponible desde el enlace oficial de Ubiquiti incluido en el artículo fuente.
Guías de instalación de hubs:
Door Hub, Door Hub Mini, Access Ultra, Enterprise Access Hub, Elevator Hub y Gate Hub.
Contenido
Los concentradores UniFi Access permiten conectar accesorios de entrada y salida para controlar una puerta de forma segura. Las entradas reciben señales de sensores, botones o paneles de emergencia. Las salidas activan dispositivos como cerraduras, sirenas, timbres u operadores de puerta.
La clave para una instalación correcta es identificar si el accesorio trabaja como contacto seco, si necesita voltaje externo o si puede ser alimentado directamente por el concentrador. También es indispensable entender el funcionamiento de NO, NC y COM, ya que una conexión incorrecta puede impedir la apertura, dejar una cerradura siempre activa o dañar el equipo.
Para un funcionamiento óptimo, después del cableado se debe validar la configuración de cada terminal dentro de la aplicación UniFi Access.