Ubiquiti | UniFi Access | Cerraduras / Relé de Puerta | Guía de Instalación | Concentrador UniFi Access | Conexión de cerradura fail-safe y fail-secure
Marca: Ubiquiti
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: UniFi Access / Concentradores de puerta
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 10 a 15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Concentrador UniFi Access, cerradura magnética o eléctrica, fuente externa opcional, cableado, terminales NO / NC / COM
Tags: unifi access, ubiquiti, control de acceso, cerradura magnética, cerradura eléctrica, fail safe, fail secure, access hub
Posibles Fallos:
La cerradura no libera al activar apertura.
La cerradura permanece abierta.
La cerradura permanece cerrada.
La cerradura no recibe alimentación.
El relevador del concentrador no acciona correctamente.
Uso incorrecto de terminales NO / NC / COM.
Causas Probables:
Tipo de cerradura mal identificado: fail-safe o fail-secure.
Conexión incorrecta en NC, NO o COM.
Fuente de alimentación incorrecta.
Uso de cerraduras que requieren corriente AC.
Consumo superior a 12V DC / 1A en salida alimentada del concentrador.
Falta de fuente externa para cerraduras de 24V DC u otro voltaje.
Paso a paso de solución:
Potenciando tus cerraduras
Todos los concentradores de control de acceso UniFi tienen dos métodos para alimentar sus cerraduras:
12V-1A: Utilice este terminal para alimentar directamente cerraduras eléctricas que requieran 12V CC y hasta 1 amperio.
SIN ALIMENTACIÓN (EN SECO): Utilice este terminal con un transformador externo para cerraduras que requieran una alimentación distinta a 12 V CC, como por ejemplo cerraduras de 24 V CC.
Nota: No utilice cerraduras que requieran alimentación de CA.
Conexión de cerraduras a prueba de fallos
Los candados magnéticos ( UA-Lock-Magnetic-270kg , UA-Lock-Magnetic-540kg ), los candados de seguridad contra fallos ( UACC-Lock-Strike-Safe-15mm , UACC-Lock-Strike-Safe-8mm ) y los candados de seguridad contra fallos ( UACC-Lock-Bolt-Safe ) funcionan mediante una corriente eléctrica continua para mantenerse bloqueados. Así es como funcionan:
Estado de bloqueo: Cuando se conecta a los terminales NC (normalmente cerrado) y COM (común) del relé alimentado de un concentrador, la corriente eléctrica fluye a través del candado. Esto mantiene el candado activado y seguro.
Estado desbloqueado: Cuando se activa un evento de desbloqueo, el relé cambia a la posición abierta, interrumpiendo el flujo de electricidad. La cerradura se libera y pasa al estado desbloqueado.
Para obtener una guía de cableado detallada, consulte UA-Lock-Magnetic-270kg , UA-Lock-Magnetic-540kg , UACC-Lock-Strike-Safe-15mm o UACC-Lock-Strike-Safe-8mm .
Conexión de cerraduras a prueba de fallos
Las cerraduras de seguridad a prueba de fallos ( UACC-Lock-Strike-Secure-15mm , UACC-Lock-Strike-Secure-8mm ) y las cerraduras de cerrojo a prueba de fallos ( UACC-Lock-Bolt-Secure ) permanecen bloqueadas sin alimentación eléctrica y se desbloquean únicamente cuando se les aplica electricidad. Así es como funcionan:
Estado de bloqueo: Cuando se conecta a los terminales NO (normalmente abierto) y COM (común) del relé alimentado de un concentrador, no circula corriente eléctrica a través del candado. Esto mantiene el candado en su posición de bloqueo.
Estado desbloqueado: Cuando se activa un evento de desbloqueo, el relé cambia a la posición cerrada, permitiendo que la corriente eléctrica fluya a través de la cerradura. Esto energiza la cerradura y la pone en estado desbloqueado.
Para obtener una guía de cableado detallada, haga clic en UACC-Lock-Strike-Secure-15mm , UACC-Lock-Strike-Secure-8mm o UACC-Lock-Bolt-Secure .
Terminales de entrada/salida avanzados
Para obtener más información sobre los terminales de entrada/salida de un hub, incluida una explicación detallada de Normalmente Abierto (NO) y Normalmente Cerrado (NC), haga clic aquí .
Identificar el tipo de cerradura.
Cerradura fail-safe: requiere energía constante para mantenerse cerrada. Al cortar energía, libera la puerta. Ejemplo: cerradura magnética.
Cerradura fail-secure: permanece cerrada sin energía y solo libera cuando recibe alimentación.Seleccionar el método de alimentación.
Usar terminal 12V-1A si la cerradura requiere 12V DC y consume hasta 1A.
Usar contacto seco / sin alimentación si la cerradura requiere una fuente externa, por ejemplo 24V DC.
No utilizar cerraduras que requieran alimentación AC.Conexión para cerradura fail-safe.
Conectar la cerradura entre NC y COM del relevador alimentado.
En estado normal, la corriente fluye y mantiene la cerradura bloqueada.
Al activar apertura, el relevador abre el circuito, corta la corriente y la cerradura libera la puerta.Conexión para cerradura fail-secure.
Conectar la cerradura entre NO y COM del relevador alimentado.
En estado normal, no circula corriente y la cerradura permanece bloqueada.
Al activar apertura, el relevador cierra el circuito, energiza la cerradura y libera la puerta.Validar funcionamiento.
Probar apertura desde UniFi Access.
Confirmar que el evento de desbloqueo accione el relevador.
Verificar que la cerradura regrese a su estado normal después del tiempo configurado.
Confirmar voltaje y consumo con multímetro antes de dejar la instalación final.
Referencias visuales:
Imagen principal del artículo.
Diagrama de bloqueo.
Diagrama de cerradura magnética fail-safe bloqueada.
Diagrama de cerradura magnética fail-safe desbloqueada.
Diagrama de cerradura eléctrica fail-secure bloqueada.
Diagrama de cerradura eléctrica fail-secure desbloqueada.
Sugerencias:
Confirmar siempre el tipo de cerradura antes de cablear.
Para cerraduras magnéticas, usar normalmente configuración NC + COM.
Para cerraduras eléctricas tipo fail-secure, usar normalmente NO + COM.
No exceder la capacidad de salida del concentrador.
Usar fuente externa cuando el consumo o voltaje no coincida con 12V DC / 1A.
Etiquetar cableado y documentar el tipo de conexión instalada.
Estandarización de Equipos:
Usar concentradores UniFi Access para el control del relevador.
Separar alimentación de cerraduras de alto consumo mediante fuente dedicada.
Mantener cableado identificado por función: alimentación, COM, NO, NC.
Validar operación desde UniFi Access antes de entregar el sistema.
Equipos Compatibles:
UniFi Access Hub.
UniFi Door Hub.
UniFi Door Hub Mini.
UniFi Enterprise Access Hub.
Cerraduras magnéticas UniFi.
Cerraduras eléctricas fail-safe compatibles.
Cerraduras eléctricas fail-secure compatibles.
Cerraduras de 12V DC hasta 1A mediante salida alimentada.
Cerraduras de otro voltaje mediante contacto seco y fuente externa.
No Compatibles:
Cerraduras que requieren alimentación AC.
Cerraduras con consumo superior al soportado sin fuente externa.
Cerraduras de voltaje diferente a 12V DC conectadas directamente a la salida 12V-1A.
Instalaciones sin identificación correcta de NO / NC / COM.
Enlaces utiles
Artículo fuente: Conexión de una cerradura de puerta al concentrador de control de acceso UniFi.
Referencia oficial UniFi: Guías de concentradores, selección de cerraduras y terminales de entrada/salida enlazadas desde el artículo fuente.
Contenido Más detalles
Los concentradores de control de acceso UniFi permiten conectar cerraduras mediante salida alimentada de 12V DC / 1A o mediante contacto seco para usar una fuente externa. La conexión correcta depende del tipo de cerradura:
Fail-safe: se conecta en NC + COM porque necesita energía constante para mantenerse cerrada.
Fail-secure: se conecta en NO + COM porque permanece cerrada sin energía y solo libera al recibir alimentación.