- CONEXIÓN DE SENSOR DE HUMO CONVENCIONAL A PANEL B9512G/B8512G POR SUS ENTRADAS CONVENCIONALES

Prev Next

Bosch | Intrusión | Cableado | Guía de Conexión | Paneles B8512G y B9512G | Conexión de sensor de humo en entradas convencionales

Marca: Bosch
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Cableado / Entradas convencionales
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 10 a 15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel B8512G, B9512G, Detector de humo convencional
Tags: Bosch, Humo, Convencional, Zona, Cableado, Intrusión

Posibles Fallos:

  • El detector no genera alarma

  • Zona en estado de falla o abierta

  • Falsas alarmas

  • El panel no detecta cambios en la zona

Causas Probables:

  • Cableado incorrecto en la entrada de zona

  • Falta o valor incorrecto de resistencia EOL

  • Polaridad incorrecta en alimentación del detector

  • Configuración incorrecta de la zona en RPS

  • Alimentación insuficiente del detector

Contenido

En este diagrama viene la conexión de un sensor de humo convencional y su base con salida de relevador, directamente a una de las8 entradas del Panel B9512G/B8512G, se usan las conexiones (POINT 1) y (COM) para conectarse a NO y C de la base convencional respectivamente, aquí se usa la resistencia de 1 kΩ para supervisión. Es importante que la alimentación la saquemos de OUTPUT 3, por default viene configurado para reseteo de detectores de humo, esto es porque al momento de que se activa un sensor se queda activo el led del sensor en rojo y entonces podemos usar el reseteo de sensor de humo desde alguno de los teclados y se va a quitar por unos segundos la alimentación eléctrica al sensor de humo yeso hace que se resetee y restablezca a su estado original. La conexión es del Panel B9512G/B8512G en conectores OUTPUT 3 (+) y COMMON (-) a la base del detector en b1 y a1/a2respectivamente.

Sugerencias:

  • Utilizar siempre resistencias EOL recomendadas por Bosch

  • No mezclar diferentes tipos de detectores en la misma zona

  • Separar cableado de alimentación y señal

  • Realizar pruebas funcionales después de instalación

Estandarización de Equipos:

  • Mantener misma configuración en todas las zonas de incendio

  • Documentar conexiones realizadas

  • Etiquetar zonas físicas y lógicas

  • Validar operación antes de entrega