Bosch | Intrusión | Cableado | Guía de Conexión | Paneles B8512G y B9512G | Conexión de sensor de humo por módulo B208

Marca: Bosch
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Cableado / Expansión SDI2
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 10 a 15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel B8512G, B9512G, Módulo B208, Detector de humo convencional
Tags: Bosch, Humo, B208, SDI2, Cableado, Intrusión, Zonas

Posibles Fallos:

  • El detector de humo no genera alarma

  • La zona no responde en el sistema

  • Falla de supervisión en la línea

  • El módulo B208 no aparece en RPS

  • Activaciones erráticas o falsas alarmas

Causas Probables:

  • Cableado incorrecto entre detector y B208

  • Falta o valor incorrecto de resistencia EOL

  • Dirección incorrecta del módulo B208

  • Alimentación insuficiente del detector

  • Configuración incorrecta de zona en RPS

Contenido

En este diagrama viene la conexión de un sensor de humo convencional y su base con salida de relevador, esta salida de relevador llega a la tarjeta B208 (RBM109023), es de 8 entradas, se usan las conexiones (1) y (COM) para conectarse a NO y C de la base convencional respectivamente, aquí se usa la resistencia de 1 kΩ para supervisión y a su vez esta tarjeta se conecta al PanelB9512G/B8512G por el BUS SID2. Al Panel B9512G se le pueden conectar hasta 59 tarjetas B208, al B8512G hasta 9 B208. Es importante que la alimentación la saquemos de OUTPUT 3, por default viene configurado para reseteo de detectores de humo, esto es porque al momento de que se activa un sensor se queda activo el led del sensor en rojo y entonces podemos usar el reseteo de sensor de humo desde alguno de los teclados y se va a quitar por unos segundos la alimentación eléctrica al sensor de humo yeso hace que se resetee y restablezca a su estado original. La conexión es del Panel B9512G/B8512G en conectores OUTPUT 3 (+) y COMMON (-) a la base del detector en b1 y a1/a2respectivamente.

Sugerencias:

  • Verificar consumo total antes de alimentar múltiples detectores

  • Utilizar resistencias EOL recomendadas por Bosch

  • Etiquetar cada entrada del módulo B208

  • Realizar pruebas reales de humo o simulación

Estandarización de Equipos:

  • Mantener direccionamiento ordenado en módulos SDI2

  • Documentar asignación de zonas por módulo

  • Usar mismo criterio de configuración en todas las zonas de incendio

  • Validar funcionamiento antes de entrega