- CONEXIÓN DE SENSOR DE HUMO CONVENCIONAL A PANEL B9512G/B8512G POR TARJETAS POPET Y POPIT

Prev Next

Bosch | Intrusión | Cableado | Guía de Conexión | Paneles B8512G y B9512G | Conexión de sensor de humo por tarjetas POPIT/POPEX

Marca: Bosch
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Cableado / Expansión POPIT-POPEX
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Intermedio - Avanzado
Tiempo estimado: 15 a 20 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel B8512G, B9512G, Módulo B299 POPEX, Módulo D9127 POPIT, Detector de humo convencional
Tags: Bosch, Humo, POPIT, POPEX, B299, D9127, Cableado, Intrusión

Posibles Fallos:

  • El detector de humo no genera alarma

  • La zona no se activa en el panel

  • Fallo de supervisión en la línea

  • POPIT no detectado en el sistema

  • Lectura incorrecta del estado de la zona

Causas Probables:

  • Cableado incorrecto entre detector y POPIT

  • Falta o valor incorrecto de resistencia EOL

  • Direccionamiento incorrecto del POPIT

  • Configuración incorrecta de zona en RPS

  • Alimentación deficiente del detector o módulos

Contenido

En este diagrama viene la conexión de un sensor de humo convencional y su base con salida de relevador, esta salida de relevador va a la tarjeta D9127U POPIT (RBM109056), se conecta donde dice LOOP en la terminales (-) y (+), y de ahí van a C y NO de la base convencional respectivamente, es importante poner la resistencia de 33 kΩ en la base porqué de esta manera se está supervisando, a su vez esta tarjeta POPIT va conectada a una tarjeta B299 POPEX (RBM109101) y finalmente esta por BUS SID2 se conecta al PanelB9512G/B8512G (RBM019021/RBM019020). Al Panel B9512G se le pueden conectar hasta 6 tarjetas B299, al B8512G solo 1 B299, ya cada tarjeta B299 hasta 100 D9127U, en este ejemplo solo se usa uno. Es importante que la alimentación la saquemos de OUTPUT 3, por default viene configurado para reseteo de detectores de humo, esto es porque al momento de que se activa un sensor se queda activo el led del sensor en rojo y entonces podemos usar el reseteo de sensor de humo desde alguno de los teclados y se va a quitar por unos segundos la alimentación eléctrica al sensor de humo yeso hace que se resetee y restablezca a su estado original. La conexión es del Panel B9512G/B8512G en conectores OUTPUT 3 (+) y COMMON (-) a la base del detector en b1 y a1/a2 respectivamente.

Sugerencias:

  • Utilizar resistencias EOL recomendadas por Bosch

  • Verificar direccionamiento único en cada POPIT

  • Separar líneas de alimentación y señal

  • Realizar pruebas de activación reales del detector

  • Etiquetar zonas y módulos para mantenimiento

Estandarización de Equipos:

  • Mantener esquema de direccionamiento documentado

  • Usar topología recomendada para POPIT/POPEX

  • Registrar asignación de zonas por módulo

  • Validar comunicación antes de entrega