.png)
Bosch | Incendio | Detector Beam y módulo de entrada | Diagrama de conexión | FLM-420-I2-D / LSN 0300 / LSN 1500 | Conexión del detector Beam con módulo de entrada
Marca: Bosch
Tecnología: Incendio
Subtecnología: Detector Beam y módulo de entrada
Tipo de artículo: Diagrama de conexión / Solución
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Detector Beam, módulo de entrada FLM-420-I2-D, lazo LSN 0300 o LSN 1500, alimentación 24 V CC
Tags: avenar, beam, bosch, FLM-420-I2-D, fray-one-ul, incendio, módulo de entrada, photobeam, RBM431016


Para la conexión, el módulo de entrada se conecta a nuestro lazo del módulo LSN 0300 o 1500, y nuestro módulo de entrada tiene 2entradas, usamos la 1 para conectar el Detector Beam, y tiene 3 tipos de monitoreo que se configura en nuestro software FSP-5000-RPS que es con contacto seco como se usa aquí, supervisión con resistencia de fin de línea o variación de voltaje, y esta entrada 1 va al Detector Beam en las entradas COM y NA como se muestra en el diagrama, finalmente nuestro Detector Beam lleva una alimentación de 24 V CC que se puede tomar del auxiliar del módulo LSN 300 como se ve en el diagrama o de un módulo BCM 0000B del mismo panel o de una fuente auxiliar que usa el mismo módulo, o alguna otra alimentación.
Sugerencias
Verificar polaridad y alimentación antes de energizar.
Confirmar en software el tipo de monitoreo seleccionado.
Usar el diagrama del artículo como referencia directa de cableado.
Estandarización de Equipos
Trabajar con módulos Bosch compatibles con lazo LSN y respetar el esquema de conexión mostrado en el diagrama oficial.
Mantener la alimentación de 24 V CC estable y separada de errores de cableado en señal.
Equipos Compatibles
FLM-420-I2-D
LSN 0300
LSN 1500
BCM 0000B
Detectores Beam Bosch compatibles con conexión por contacto seco.