Bosch | Detección de Incendio | Detector Beam Reflectivo | Guía Técnica | FRAYONEUL / RBM1440011 / RBM431016 | Calibración previa para conexión con módulo de entrada
Marca: Bosch
Tecnología: Detección de Incendio
Subtecnología: Detector Beam Reflectivo
Tipo de artículo: Guía técnica / Procedimiento de calibración
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 1 minuto de lectura
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Detector beam, reflector(es), módulo de entrada, controles de dirección, interruptor de calibración
Tags: beam, bosch, calibración, detector, incendio, módulo de entrada, photobeam, RBM1440011, RBM431016, FRAYONEUL

Para realizar la calibración, previamente deben estar a la misma altura el detector y los reflectores y bien fijos, se usa 1 reflector si la distancia es de 5 a 50 metros, y si se está en el rango de 50 a 120 metros, serían 4 reflectores. Para iniciar la calibración, este interruptor se mueve hacia la izquierda.

Y posteriormente se mueven los botones de dirección de izquierda, derecha, arriba y abajo, hasta que centremos el haz de luz láser en el centro de del reflector o reflectores. Finalmente se regresa el interruptor hacia la derecha y el detector empieza a hacer los ajustes finos de forma automática, y el led de la parte inferior del detector empezará a parpadear en verde como cada 20 segundos, indicando la correcta calibración.
Este es el método más recomendado para la calibración, los otros se pueden consultar en el manual.
Este es un ejemplo práctico en una bodega de carga del AIFA, donde se tiene una distancia de 80 metros y por lo tanto se usaron 4 reflectores, en la primer foto que está en la parte superior se alcanza a ver el punto rojo del láser, se tuvieron que mover los controles de dirección poco a poco hasta ajustarlo en el centro como se ve en la segunda foto en la parte inferior, donde se tiene un acercamiento y se ve intenso el reflejo del láser.

.png)
Sugerencias
Realizar la calibración solo después de asegurar nivelación y fijación mecánica.
Para distancias largas, validar desde el inicio que correspondan 4 reflectores.
Si persiste una lectura inestable, revisar montaje, vibración y alineación antes de repetir la calibración.
Los otros métodos de calibración pueden consultarse en el manual del equipo.
Estandarización de Equipos
Mantener mismo criterio de instalación: altura uniforme, reflectores bien fijos, validación de distancia y confirmación visual del centrado del haz antes de liberar la puesta en marcha. Esto ayuda a reducir falsas fallas y recalibraciones. La nota original muestra compatibilidad práctica con un arreglo de 80 metros usando 4 reflectores.
Equipos Compatibles
Detector beam Bosch
Reflectores para detector beam
Módulo de entrada
Modelos/tags relacionados: FRAYONEUL, RBM1440011, RBM431016