.png)
Bosch | Incendio | Alerta Sísmica | Guía de Conexión | Avenar 2000 | Integración de alerta sísmica por módulo de entrada
Marca: Bosch
Tecnología: Incendio
Subtecnología: Alerta sísmica / Módulo de entrada
Tipo de artículo: Guía de conexión
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 10 a 15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel Avenar 2000, módulo de entrada FLM-420-I2-D, lazo LSN 0300 o 1500, software FSP-5000-RPS, alerta sísmica Alertándote, sistema de voceo Paviro (opcional)
Tags: Bosch, Avenar 2000, FLM-420-I2-D, FPA-2000-PWM, alerta sísmica, incendio, módulo de entrada, Paviro


Para la conexión, el módulo de entrada se conecta a nuestro lazo del módulo LSN 0300 o 1500, y nuestro módulo de entrada tiene 2entradas, usamos la 1 que viene como IN1 + e IN1 -, para conectar la alerta sísmica de la marca Alertándote, se tienen 3 tipos de monitoreo que se configura en nuestro software FSP-5000-RPS que es con contacto seco como se usa aquí, supervisión con resistencia de fin de línea o variación de voltaje, y esta entrada 1 va a la alerta sísmica en la salida NO (normalmente abierto) que viene marcado como Switch out, no lleva polaridad. La entrada 1 en el software FSP-5000-RPS se especifica como fuego, se pone la etiqueta alerta sísmica, en el caso de tener un sistema de voceo Paviro, se configura un disparador virtual con la leyenda ALERTASISMICA y en el disparador virtual que corresponde en el Paviro se pone un audio relacionado a la alerta sísmica
Sugerencias
Usar la entrada 1 exclusivamente para esta integración cuando se requiera una lógica simple por contacto seco.
Validar en programación que el evento quede claramente identificado como alerta sísmica para facilitar pruebas y mantenimiento.
Si existe voceo Paviro, integrar el disparo virtual desde la puesta en marcha inicial para evitar reprocesos.
Estandarización de Equipos
Mantener el mismo criterio de configuración: entrada IN1, evento tipo fuego, etiqueta uniforme de alerta sísmica y nomenclatura fija del disparador virtual.
Documentar siempre si la integración es solo monitoreo o si también dispara audio por Paviro.
Equipos Compatibles
Panel Bosch Avenar 2000.
Módulo de entrada FLM-420-I2-D.
Lazo LSN 0300 o 1500.
Software FSP-5000-RPS.
Sistema Paviro para audio, si aplica.
Equipo de alerta sísmica Alertándote con salida por contacto seco
.png)