- Configuración básica del control de acceso DHI-ASI1201E-D

Prev Next

Cintilla

Dahua | Control de Acceso | Standalone | Configuración | DHI-ASI1201E-D | Configuración básica del equipo

Marca: Dahua
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Standalone
Tipo de artículo: Guía de Configuración
Nivel técnico: Básico
Tiempo estimado: 10–15 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Control de acceso DHI-ASI1201E-D
Tags: Dahua, ASI1201E-D, Configuración, Acceso, Inicialización


Posibles Fallos:

  • No se puede acceder al equipo

  • Configuración incompleta

  • Usuarios no pueden abrir la puerta


Causas Probables:

  • Equipo no inicializado

  • Usuarios no dados de alta

  • Falta de configuración en reglas de acceso


Paso a paso de solución:

A continuación te presento la configuración básica del control de acceso:

*La contraseña de administrador predeterminada es 88888888

Entrar al menú principal:  # + Contraseña administrador + #

Entrar a menu principal

Cuando entras al menú principal el indicador leed comienza a parpadear

GIF

Modificar contraseña de administrador:

# + Contraseña administrador + # + 0 + # + Nueva contraseña de administrador + # +  Ingrese la nueva contraseña nuevamente + #

Agregar usuario :

# + Contraseña administrador + # + 1 + # + ID (1 a 8 dígitos) + # + Pasar tarjeta + # + Agregar contraseña (1 a 8 dígitos) + #

Borrar usuario:

# + Contraseña administrador + # + 2 + # + ID + # + Pasar tarjeta o contraseña + #

Borrar todos los usuarios:

# + Contraseña administrador + # + 0000 + #

Establecer modo de desbloqueo:

Tarjeta: # + Contraseña administrador + # + 3 + # + 0 + #

Solo tarjeta

Tarjeta + contraseña: # + Contraseña administrador + # + 3 + # + 1 + #

Deslice la tarjeta y luego ingrese la contraseña para desbloquear

ID de usuario + contraseña: # + Contraseña administrador + # + 3 + # + 2 + #

Solo Contraseña

ID de usuario + # + contraseña + # para desbloquear

Tiempo de apertura:

# + Contraseña administrador + # + 4 + # + Tiempo de apertura del relevador (1 a 600 seg) + #

Establecer el modo de trabajo del dispositivo:

Controlador: # + Contraseña administrador + # + 5 + # + 0 + #

Lector: # + Contraseña administrador + # + 5 + # + 1 + #

Sensor de puerta:

Deshabilitar sensor de puerta : # + Contraseña administrador + # + 6+ # + 0 + #

Habilitar sensor de puerta : # + Contraseña administrador + # + 6+ # + 1 + #


Restaurar a valores de Fabrica:

Con contraseña de administrador

# + Contraseña administrador + # + 9 + # + 000 + #

Sin contraseña de administrador

Restaurar contraseña de administrador:  Encender dispositivo y después del primer pitido presionar  * + 0 + *

Restablecimiento completo a valores de fabrica: Encender dispositivo y después del primer pitido presionar  * + 00000 + *

NOTA- Para asegurarse que se mando completamente a valores de fabrica.

  • El indicador led debe estar en verde y va a pitar 1 vez

  • De lo contrario el indicador led  estará en ojo y va a pitar 3 veces.


Sugerencias:

  • Cambiar contraseña por defecto inmediatamente


Equipos Compatibles:

  • DHI-ASI1201E-D


Versiones de Firmware requeridas:

  • Recomendado: última versión disponible