- Configuración para la conexión de relevador con estrobo Dahua

Prev Next

Cintilla

Dahua | Control de Acceso | Salidas de alarma | Configuración | Relevador + Estrobo | Activación de señal visual

Marca: Dahua
Tecnología: Control de Acceso / Videovigilancia
Subtecnología: Relevador / Salida de alarma
Tipo de artículo: Configuración / Instalación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 10–15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel Dahua, relevador, estrobo, fuente de alimentación

Tags: Dahua, Relevador, Estrobo, Alarma, Salida, Integración


Posibles Fallos:

  • El estrobo no enciende

  • Activación intermitente

  • No responde ante eventos

  • Daño en salida del equipo


Causas Probables:

  • Conexión incorrecta en relevador (NO/NC/COM)

  • Falta de alimentación al estrobo

  • Configuración incorrecta de salida

  • Sobrecarga en la salida del equipo


Paso a paso de solución:

  1. Identificar tipo de salida del equipo:

    • Relevador seco (NO/NC/COM)

  2. Conexión del relevador:

  3. Conexión del estrobo/ sirena o timbre:

    • Alimentación desde fuente externa

  4. Configuración en el equipo

    Video:


Sugerencias:

  • Verificar consumo eléctrico del estrobo antes de hacer cualquier conexión

  • Etiquetar conexiones para mantenimiento


Equipos Compatibles:

  • DHI-ARM7012-W2

  • DHI-ARM7011-W2

  • El relevador y el interruptor solo se pueden configurar desde el panel de alarma en DMSS


Versiones de Firmware requeridas:
Siempre mantener actualizado el panel de alarma dahua