Configurar 120v de salida a CDP-UPO226AX
  • 27 Nov 2022
  • 1 Minuto de lectura
  • Colaboradores
  • Oscuro
    Claro
  • PDF

Configurar 120v de salida a CDP-UPO226AX

  • Oscuro
    Claro
  • PDF

Article Summary

Configuración de Salida  (solo para los modelos UPO22-6 / UPO22-10)

image.png

Hay dos juegos de salida de bajo voltaje (104/110/115/120V) en & . Cada set es
capaz de proveer el 50% de potencia de la UPS. Conecte una carga al y la otra a 120-0(2)

image.png

Unir 120-120(1) & 0-0 (2) se convierte en una salida de bajo voltaje(104/110/115/120V) en 120(1) y 0(1) tenemos el 100% de la potencia del UPS.

Después de conectar 0(1) y 120(2) se vuelve una salida de alto voltaje (208/220/230/240V) en
120(1) y 0(2) 100% de potencia de la UPS. Conecte la carga a 120(1) y 0(2)

image.png

NOTA 1: Adicional al puente superior entre 0 y 120V que hacemos en la opción 3 y 4 debemos
hacer otro desde la misma referencia 0 y 120V que vaya hacia la tierra de salida, esto para tener
referencia en el neutro de salida.

image.png