Marca: YLI Electronic
Tecnología: Control de Accesov / Teclado autónomo
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 20 - 30 minutos
Autor: TVC Ingeniería

Posibles Fallos
- La cerradura no libera
- El botón de salida no responde
- El teclado no energiza
- Aperturas intermitentes
Causas Probables
- Conexión incorrecta en relevador (NO/NC)
- Fuente insuficiente o mal conectada
- Error en polaridad
- Cableado suelto o incorrecto
Paso a paso de solución
- Alimentación del teclado
- Conectar fuente de 12VDC al teclado:
- Rojo: +12V
- Negro: GND
- Conectar fuente de 12VDC al teclado:
- Conexión de la cerradura magnética
- Usar fuente independiente de 12VDC
- Conectar:
- Positivo directo a la cerradura
- Negativo pasa por el relevador del teclado (COM y NC)
- Configuración del relevador
- Para cerradura magnética usar contacto NC (Normalmente Cerrado)
- Terminales:
- COM → Fuente negativa
- NC → Cerradura
- Conexión del botón de salida
- Conectar en terminales:
- BOTÓN (EXIT)
- GND
- Tipo de contacto: NO (Normalmente Abierto)
- Conectar en terminales:
- Prueba del sistema
- Energizar sistema
- Verificar:
- Apertura por código/tarjeta
- Apertura por botón
Sugerencias
- Utilizar fuentes de alimentación separadas para evitar caídas de voltaje
- Verificar polaridad antes de energizar
- Etiquetar cables para mantenimiento futuro
Estandarización de Equipos
- Mantener uso de 12VDC en sistemas autónomos
- Usar relevadores internos correctamente (NO/NC según tipo de cerradura)