● Control de Acceso YK568L: Integración para Control de Dos Puertas

Prev Next

cintillaYLI
Marca: YLI Electronic
Tecnología: Control de Acceso / Teclado autónomo / Controlador
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Autor: TVC Ingeniería


YK-568L - Integración para control de dos puertas

Posibles Fallos

  • La cerradura no libera al ingresar código
  • Apertura solo de una puerta
  • Botón de salida no responde
  • Activación incorrecta del relevador
  • Puerta se vuelve a cerrar inmediatamente

Causas Probables

  • Cableado incorrecto en NO/NC/COM
  • Fuente insuficiente o mal conectada
  • Configuración incorrecta del tiempo de apertura
  • Uso de botón sin retardo en salida auxiliar
  • Polaridad invertida en cerradura magnética

Paso a paso de solución

  1. Alimentación
    • Conectar fuente de 12VDC al teclado YK-568L en terminales +12V y GND
    • Cada cerradura magnética debe contar con su propia fuente de alimentación
  2. Conexión de cerradura (puerta 1)
    • Salida de relevador 1 (puerta 1): conectar NC del teclado hacia el negaivo de la cerradura y conectar COM del teclado al negativo de la fuente
    • El positivo de la fuente va directo a la cerradura
  3. Botón de salida puerta 1 (PBK-818A)
    • Conectar COM y NO al teclado en GND y REX
    • Se usa para salida directa sin retardo
  4. Botón de salida puerta 2 (ISK-841B LED)
    • Conectar +12V, GND, NC y COM según diagrama
    • Este botón permite ajustar tiempo de apertura mediante el relevador auxiliar
  5. Ajustes del teclado (según imagen):
    • VR1: Ajusta distancia de detección (4–12 cm)
    • VR2: Ajusta tiempo de apertura (1–25 segundos)
  6. Verificación
    • Validar que ambas puertas liberen correctamente
    • Confirmar que los botones de salida funcionan
    • Revisar que el tiempo de cierre sea el adecuado

Referencias visuales

  • Diagrama de conexión de doble puerta con YK-568L
  • Identificación de terminales: +12V, GND, COM, NO, NC
  • Configuración de botones de salida y relevadores

Sugerencias

  • Utilizar fuentes de alimentación independientes para evitar caídas de voltaje
  • Verificar siempre polaridad antes de energizar
  • Usar botón con retardo como el ISK-841B(LED) en puerta auxiliar para evitar cierres accidentales
  • Etiquetar cableado para mantenimiento futuro

Estandarización de Equipos

  • Mantener uso de cerraduras magnéticas de 12VDC compatibles
  • Usar botones de salida certificados (NO/NC)
  • Implementar fuentes reguladas dedicadas por puerta