Marca: YLI Electronic
Tecnología: Control de Acceso / Teclado autónomo / Controlador
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Autor: TVC Ingeniería

Posibles Fallos
- La cerradura no libera al ingresar código
- Apertura solo de una puerta
- Botón de salida no responde
- Activación incorrecta del relevador
- Puerta se vuelve a cerrar inmediatamente
Causas Probables
- Cableado incorrecto en NO/NC/COM
- Fuente insuficiente o mal conectada
- Configuración incorrecta del tiempo de apertura
- Uso de botón sin retardo en salida auxiliar
- Polaridad invertida en cerradura magnética
Paso a paso de solución
- Alimentación
- Conectar fuente de 12VDC al teclado YK-568L en terminales +12V y GND
- Cada cerradura magnética debe contar con su propia fuente de alimentación
- Conexión de cerradura (puerta 1)
- Salida de relevador 1 (puerta 1): conectar NC del teclado hacia el negaivo de la cerradura y conectar COM del teclado al negativo de la fuente
- El positivo de la fuente va directo a la cerradura
- Botón de salida puerta 1 (PBK-818A)
- Conectar COM y NO al teclado en GND y REX
- Se usa para salida directa sin retardo
- Botón de salida puerta 2 (ISK-841B LED)
- Conectar +12V, GND, NC y COM según diagrama
- Este botón permite ajustar tiempo de apertura mediante el relevador auxiliar
- Ajustes del teclado (según imagen):
- VR1: Ajusta distancia de detección (4–12 cm)
- VR2: Ajusta tiempo de apertura (1–25 segundos)
- Verificación
- Validar que ambas puertas liberen correctamente
- Confirmar que los botones de salida funcionan
- Revisar que el tiempo de cierre sea el adecuado
Referencias visuales
- Diagrama de conexión de doble puerta con YK-568L
- Identificación de terminales: +12V, GND, COM, NO, NC
- Configuración de botones de salida y relevadores
Sugerencias
- Utilizar fuentes de alimentación independientes para evitar caídas de voltaje
- Verificar siempre polaridad antes de energizar
- Usar botón con retardo como el ISK-841B(LED) en puerta auxiliar para evitar cierres accidentales
- Etiquetar cableado para mantenimiento futuro
Estandarización de Equipos
- Mantener uso de cerraduras magnéticas de 12VDC compatibles
- Usar botones de salida certificados (NO/NC)
- Implementar fuentes reguladas dedicadas por puerta