● Fuente YP902123: Integración con Cerradura eléctrica / magnética, botón de salida y control de acceso

Prev Next

cintillaYLI
Marca: YLI Electronic
Tecnología: Control de Acceso / Fuente de Alimentación
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 15-25 minutos
Autor: TVC Ingeniería


Fuente YP902123 Integración con Cerradura eléctrica  magnética botón de salida y control de acceso.png

Posibles Fallos

  • La cerradura no libera al accionar el control de acceso
  • La cerradura permanece abierta o cerrada permanentemente
  • El botón de salida no funciona
  • No hay alimentación en el sistema

Causas Probables

  • Cableado incorrecto en NC/NO
  • Polaridad invertida en la cerradura magnética
  • Fuente sin configuración adecuada de tiempo de apertura
  • Conexión incorrecta del botón de salida
  • Falta de alimentación o voltaje incorrecto

Paso a paso de solución

  1. Verificar alimentación de la fuente (12V DC).
  2. Identificar borneras de la fuente YP902123:
    • +12V
    • GND
    • PUSH
    • NC (Normalmente Cerrado)
    • NO (Normalmente Abierto)
    • CONTROL+
    • CONTROL-
  3. Conectar el control de acceso:
    • Alimentación: +12V y GND
    • Relay del control: COM, NO o NC según tipo de cerradura
  4. Conectar botón de salida:
    • Entre PUSH y GND
  5. Conexión de cerradura eléctrica (fail secure):
    • Usar NO y GND
  6. Conexión de cerradura magnética (fail safe):
    • Usar NC y GND
  7. Ajustar el tiempo de apertura en la fuente (1 a 15 segundos).
  8. Validar funcionamiento:
    • Acceso con tarjeta/clave
    • Apertura con botón de salida

Referencias visuales

  • Diagrama de conexión incluido:
    • Identificación clara de terminales
    • Diferenciación de cableado para cerradura eléctrica y magnética
    • Integración completa con control de acceso y botón EXIT

Sugerencias

  • Confirmar tipo de cerradura antes de instalar (fail safe o fail secure)
  • Usar cableado adecuado para evitar caída de voltaje
  • Etiquetar conexiones para mantenimiento futuro
  • Verificar consumo de corriente de la cerradura vs capacidad de la fuente

Estandarización de Equipos

  • Usar fuentes dedicadas para control de acceso
  • Mantener misma marca o especificaciones compatibles en proyectos

cintillaYLI