¿Cómo conecto mi LC200: Doble resistencia interna y resistencia de fin de línea?

Prev Next

Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Sensor de movimiento cableado
Tipo de artículo: Guía de instalación y configuración
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 10-15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Sensor LC200, panel DSC (Neo/PowerSeries/Pro), cableado, fuente AUX
Tags: LC200, DEOL, EOL, sensor PIR, DSC, zonas, resistencia fin de línea


Posibles Fallos:

  • El sensor no reporta apertura de zona

  • Falla de tamper

  • Zona siempre abierta o cerrada

  • Mala supervisión del sensor


Causas Probables:

  • Jumpers mal configurados

  • Tipo de resistencia incorrecto (EOL vs DEOL)

  • No habilitar DEOL en el panel

  • Error en programación de zona


Paso a paso de solución:

1. Seleccionar tipo de conexión

El LC200 soporta:

  • EOL simple

  • Doble resistencia (DEOL)

  • Doble resistencia interna (recomendada)  


2. Configurar jumpers en el sensor

  • DEOL interna: Jumpers cerrados

  • EOL / DEOL externa: Jumpers abiertos  

Nota:
No se requieren resistencias externas en DEOL interna porque ya vienen integradas en el sensor.


3. Cableado

  • Conectar alimentación (AUX + y -)

  • Conectar zona (Z y COM)

  • Solo se requiere cableado básico (sin resistencias externas en DEOL interna)


4. Programación en el panel

Habilitar DEOL en sistema:

[*8] [Código instalador] [013]


Activar opción 2 (DEOL)

Habilitar DEOL en la zona:

[*8] [Código instalador] [002]


Seleccionar zona (ej. 010)


Activar DEOL


Desactivar EOL simple


5. Pruebas

  • Activar/desactivar el sensor

  • Validar apertura/cierre de zona

  • Confirmar detección correcta


Referencias visuales:

  • Diagrama EOL simple (manual LC200)

  • Diagrama doble resistencia

  • Diagrama doble resistencia interna (sin resistencias externas)

  • Ubicación de jumpers en tarjeta


Sugerencias:

  • Usar DEOL interna para simplificar instalación

  • Verificar que programación coincida con el cableado

  • Probar siempre antes de cerrar instalación

  • Colocar jumper LED si se requiere indicación visual


Estandarización de Equipos:

Aplicable a sistemas cableados con contacto seco en alarmas DSC.


Equipos Compatibles:

  • DSC PowerSeries

  • DSC Neo

  • DSC PowerSeries Pro

  • Paneles convencionales compatibles


No Compatibles:

  • Paneles que no soporten supervisión EOL/DEOL

  • Sistemas únicamente inalámbricos