¿Cómo conecto un detector de 4 hilos convensional a mi panel PowerSeries Neo?

Prev Next

Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Detectores de humo
Tipo de artículo: Configuración / Instalación
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 25 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel PowerSeries Neo, detector de humo 4 hilos, resistencia EOL, fuente auxiliar
Tags: DSC, humo, 4 hilos, PowerSeries Neo, conexión, alarma


Posibles Fallos:

  • Detector no genera alarma

  • Zona en falla constante

  • Problemas de supervisión

  • Detector sin alimentación


Causas Probables:

  • Cableado incorrecto (zonas o alimentación)

  • Falta de resistencia de fin de línea (EOL)

  • Configuración incorrecta de zona

  • Fuente auxiliar insuficiente


Paso a paso de solución:

1. Conexión eléctrica

  • Alimentar el detector desde AUX + PGM

  • Conectar salida de alarma del detector a una zona del panel (Z + COM)

  • Colocar resistencia EOL según configuración del panel

2. Configuración de zona

  • Programar la zona como:

    • Zona de incendio (Fire Zone)

  • Activar supervisión si el sistema lo requiere

3. Uso de relevador (si aplica)

  • Algunos detectores requieren un módulo relevador para enviar señal al panel

  • Verificar compatibilidad del detector

4. Reset del detector

  • Programar salida PGM como:

    • Reset de detectores de humo (Sensor Reset)

  • Permite reiniciar detectores después de alarma

5. Prueba del sistema

  • Activar detector manualmente

  • Verificar:

    • Activación de alarma

    • Reporte en teclado

    • Restauración correcta


Referencias visuales:

  • Diagrama de conexión típico:

    • Alimentación

    • Zona con resistencia EOL

    • Salida de alarma del detector

(Nota: el documento original incluye diagramas de conexión detallados que deben respetarse según modelo del detector.)


Sugerencias:

  • Usar siempre detectores compatibles con sistemas DSC

  • Verificar consumo de corriente total  

  • Instalar en zonas críticas (pasillos, sites)

  • Realizar pruebas periódicas


Estandarización de Equipos:

  • Uso de resistencia EOL estándar DSC

  • Cableado identificado (rojo/negro alimentación, amarillo/verde señal)

  • Configuración uniforme de zonas de incendio


Equipos Compatibles:

  • Paneles DSC PowerSeries Neo

  • Detectores de humo convencionales de 4 hilos

  • Módulos relevadores compatibles


No Compatibles:

  • Detectores de 2 hilos (requieren otra configuración)

  • Detectores sin salida de relevador