¿Cómo conecto y configuro mi sirena IHORN HC103?

Prev Next

Marca: iHorn
Tecnología: Intrusión / Alarmas
Subtecnología: Sirena con estrobo cableada
Tipo de artículo: Instalación / Configuración
Nivel técnico: Básico – Intermedio
Tiempo estimado: 10–15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Sirena HC103, fuente 12VDC, panel de alarma / salida de relevador, cableado
Tags: Sirena, HC103, estrobo, alarma, conexión, relevador


Posibles Fallos:

  • La sirena no suena

  • El estrobo no enciende

  • Activación intermitente

  • No responde a eventos de alarma


Causas Probables:

  • Cableado incorrecto (polaridad invertida)

  • Falta de alimentación (12VDC)

  • Conexión incorrecta

  • Configuración incorrecta de salida de alarma


Paso a paso de solución:

1. Alimentación de la sirena

  • Conectar alimentación de 12VDC:

    • Bell (+) a V+ de la sirena

    • Bell (-) a GND de la sirena


2. Conexión

  • Identificar salidas del panel o equipo:

4. Prueba de funcionamiento

  • Generar evento de alarma

  • Verificar:

    • Activación sonora

    • Encendido de estrobo


Sugerencias:

  • Verificar consumo de la sirena antes de conectar

  • Usar fuente independiente si el panel no soporta la carga

  • Etiquetar cableado para mantenimiento

  • Probar primero sin integración (directo a fuente)


Estandarización de Equipos:

  • Uso de sirenas 12VDC