Marca: IHORN
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Sensor magnético cableado / zona cableada
Tipo de artículo: Diagrama
Nivel técnico: Básico a medio
Tiempo estimado: 10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: HORN HO03C, paneles DSC HS2032PCBSPA, HS2064PCBSPA, HS2128PCBSPA
Tags: HORN HO03C, contacto magnético, imán reed, DSC, zona cableada, diagrama
Posibles Fallos:
La zona no detecta apertura o cierre
La zona queda abierta permanentemente
Falsas alarmas en la entrada
No hay cambio de estado en el panel
Causas Probables:
Cableado incorrecto del contacto magnético
Conexión en terminal equivocada de zona o común
Separación excesiva entre imán y sensor
Configuración incorrecta del tipo de zona en el panel
Paso a paso de solución:
Verificar que el contacto magnético HORN HO03C esté físicamente alineado con su imán.
Conectar el sensor a la zona del panel DSC y al común correspondiente.
Confirmar que la separación entre sensor e imán sea la adecuada para detectar apertura y cierre.
Revisar en programación del panel que la zona tenga la definición correcta según la aplicación.
Probar apertura y cierre de puerta o ventana para validar el cambio de estado en el teclado o panel.
Referencias visuales:
El artículo incluye un diagrama identificado como “LGH1180001-Diagrama-con-sensor-iman-cableado”, asociado al tema “Diagrama con sensor de iman reed”. En el contenido recuperado sí aparece la referencia de la imagen, pero no fue posible extraerla directamente desde el visor web en esta sesión.
Sugerencias:
Usar cableado etiquetado para identificar zona y común
Verificar continuidad del cable antes de energizar
Evitar instalar el sensor en superficies con juego mecánico
Probar varias aperturas consecutivas antes de entregar la instalación
Estandarización de Equipos:
Usar contacto magnético HORN HO03C en puertas o ventanas con apertura simple
Mantener criterios uniformes de separación sensor-imán
Documentar número de zona asignada en el panel DSC
Aplicar el mismo método de conexión en instalaciones similares
Equipos Compatibles:
DSC HS2032PCBSPA
DSC HS2064PCBSPA
DSC HS2128PCBSPA
#Enlaces utiles
Artículo base: foro TVC, “Diagrama con sensor de iman reed”.
Etiqueta relacionada: HORN HO03C.
.png)
(45).png)
.png)
(51).png)