.png)
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Sensor inalámbrico PowerG
Tipo de artículo: Configuración / Instalación
Nivel técnico: Básico
Tiempo estimado: 10 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Sensor PG9985, panel PowerSeries Neo, teclado
Tags: DSC, PG9985, PowerG, sensor, alta, inalámbrico
Posibles Fallos:
- El sensor no se registra en el panel
- Zona no responde
- Problemas de señal
- Sensor aparece como fallo o sabotaje
Causas Probables:
- Sensor fuera de rango
- Proceso de enrolamiento incorrecto
- Batería baja o mal colocada
- Zona no configurada correctamente
Paso a paso de solución:
1. Ingresar a programación
- Acceder al teclado del panel
- Entrar a modo instalación ([*][8][código instalador])
2. Alta del dispositivo
- Ir a sección de zonas inalámbricas
- Seleccionar zona disponible
- Activar modo enrolamiento
3. Activar el sensor
- Insertar batería o activar tamper del PG9985
- El panel detectará automáticamente el dispositivo
4. Configurar la zona
- Asignar tipo de zona (ej. instantánea, perimetral, etc.)
- Nombrar la zona según ubicación
5. Guardar configuración
- Salir de programación
- Confirmar que el sensor aparece activo
6. Prueba de funcionamiento
- Activar el sensor (movimiento o apertura según tipo)
- Verificar respuesta en teclado
Referencias visuales:
- Proceso de enrolamiento desde teclado
- Activación del tamper del sensor
- Confirmación en display del panel
(El artículo original muestra el flujo de alta directamente desde teclado DSC.)
Sugerencias:
- Instalar el sensor dentro del rango PowerG
- Verificar nivel de señal antes de fijar el dispositivo
- Etiquetar correctamente las zonas
- Mantener baterías de respaldo disponibles
Estandarización de Equipos:
- Uso de nomenclatura por zona (Ej: “Puerta Principal”, “Ventana Sala”)
- Configuración homogénea de zonas inalámbricas
- Validación de señal en todos los dispositivos
Equipos Compatibles:
- Paneles DSC PowerSeries Neo
- Sistemas con tecnología PowerG
- Teclados DSC compatibles con RF
No Compatibles:
- Paneles sin soporte PowerG
- Sistemas cableados sin receptor inalámbrico
.png)
.png)
.png)