(3).png)
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PowerG
Tipo de artículo: Diagrama / Configuración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 10–15 min
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: PG9309, panel PowerSeries PRO (HS3032, HS3128, HS3248), sensores cableados (NA/NC)
Tags: PG9309, PowerG, AUX, DSC, PRO, cableado, zonas
Posibles Fallos:
Zona no detecta apertura/cierre
Alarmas falsas o permanentes
No reconoce el dispositivo cableado
Problemas de supervisión inalámbrica
Causas Probables:
Configuración incorrecta de la entrada AUX
Tipo de zona mal definido (NA / NC / EOL)
Bits de programación mal configurados
Cableado incorrecto en COM / NO / NC
No habilitar “entrada externa” en programación
Paso a paso de solución:
1. Alta del dispositivo
Entrar a programación:
[*] [8] [5555]Ir a:
[804] [000]Presionar botón de enrolamiento del PG9309
Confirmar con 3 beeps
Asignar número de zona
Definir tipo de zona según dispositivo:
[003] Magnético
[008] Incendio
[042]/[043] Pánico
2. Configuración de entrada AUX
Entrar a:
[*] [8] [INSTALLER] [804]Seleccionar zona
[ZZZ]Configurar bits:
[2] Magneto: OFF (si solo usarás AUX)
[3] Entrada externa: ON
[1] LED: opcional
[4] Supervisión: ON
📌 Nota:
Solo AUX → apagar bit [2] y encender [3]
Mixto (inalámbrico + AUX) → encender [2] y [3]
3. Tipo de conexión (Zona)
Seleccionar según sensor cableado:
[02] Normalmente Abierto (NO) → pánico / incendio
[03] Normalmente Cerrado (NC) → contactos magnéticos
Sugerencias:
Validar tipo de contacto antes de programar (NA o NC)
Usar resistencia EOL si el panel lo requiere
Probar continuidad del cableado antes de energizar
Verificar señal RF del dispositivo (LED de calidad)
Estandarización de Equipos:
Usar siempre PG9309 para integración híbrida (inalámbrico + cableado)
Equipos Compatibles:
PowerSeries PRO (HS3032, HS3128, HS3248)
PowerSeries NEO
Qolsys / Iotega
No Compatibles:
Paneles sin soporte PowerG