Marca: AJAX
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Sensores magnéticos / Entrada auxiliar
Tipo de artículo: Configuración / Integración
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 10 a 15 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: DoorProtect / DoorProtect Plus, sensor cableado (NC), cableado auxiliar
Tags: AJAX, DoorProtect, entrada auxiliar, contacto externo, integración
Posibles Fallos:
No se detecta el sensor conectado a la entrada auxiliar
Alarmas constantes o falsas
No cambia el estado del sensor en la app
Configuración incorrecta del tipo de contacto
Causas Probables:
Tipo de contacto mal configurado (NC/NO)
Cableado incorrecto o suelto
No se habilitó la entrada auxiliar en la app
Sensor externo incompatible o defectuoso
Paso a paso de solución:
Conexión física:
Abrir el DoorProtect.
Identificar terminales de entrada auxiliar.
Conectar el sensor externo (contacto seco).
Configuración en app AJAX:
Entrar al dispositivo DoorProtect.
Ir a Configuración.
Activar la opción de Entrada externa.
Definir tipo de contacto:
Seleccionar si el sensor es NC (Normalmente Cerrado)
Asignación de tipo de zona:
Configurar el comportamiento (instantáneo, retardo, etc.).
Pruebas:
Activar/desactivar el sensor externo.
Verificar que el cambio se refleje en la app.
Referencias visuales:
Ubicación de terminales de entrada auxiliar en DoorProtect
Ejemplo de conexión de contacto externo (NC)
Configuración dentro de la app AJAX
Sugerencias:
Utilizar cableado corto para evitar interferencias
Verificar continuidad del sensor antes de conectar
Configurar correctamente NC para evitar falsas alarmas
Probar funcionamiento antes de cerrar el dispositivo
Estandarización de Equipos:
Uso de DoorProtect con entrada auxiliar para integrar sensores cableados en sistemas AJAX
Ideal para reutilizar contactos magnéticos existentes
Equipos Compatibles:
DoorProtect
DoorProtect Plus
Sensores de contacto seco (magnéticos, pulsadores, etc.)
No Compatibles:
Sensores que requieran alimentación directa desde el DoorProtect
Dispositivos con salida activa (no contacto seco)
(9).png)
.png)