.png)
DSC | Intrusión | LC205 | Configuración | Sensor de impacto y ruptura de cristal | Instalación y ajuste
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: Sensor cableado LC205
Tipo de artículo: Configuración / Instalación
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 15 – 20 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Sensor LC205, panel DSC, cableado, resistencias (EOL)
Tags: DSC, LC205, Glass Break, Impacto, Sensor cableado, Configuración
Posibles Fallos:
- No detecta golpes o ruptura
- Falsas alarmas constantes
- No genera evento en el panel
- Sensibilidad incorrecta
Causas Probables:
- Cableado incorrecto
- Sensibilidad mal ajustada
- Ubicación inadecuada
- Mala configuración de zona
- Interferencias mecánicas
Paso a paso de solución:
1. Conexión del sensor
- Conectar el LC205 al panel mediante:
- Terminal de zona
- COM
- Configurar resistencia de fin de línea (EOL) según panel
Verificar polaridad y continuidad del cable
2. Configuración de zona
- Ingresar al panel DSC
- Asignar:
- Tipo de zona (Perimetral recomendado)
- Número de zona
- Guardar configuración
3. Instalación física
- Instalar cerca del cristal a proteger
- Montaje en:
- Marco de ventana
- Pared cercana
Evitar:
- Superficies inestables
- Zonas con vibraciones constantes
4. Ajuste de sensibilidad
El sensor LC205 cuenta con ajuste para:
- Impacto (golpe)
- Ruptura de cristal
Ajustar con potenciómetros:
- Incrementar si no detecta
- Reducir si hay falsas alarmas
5. Prueba de funcionamiento
- Generar golpes controlados
- Simular ruptura
- Verificar activación en panel
Referencias visuales:
- Sensor LC205 (frontal y conexiones)
- Terminales de conexión
- Ajuste de sensibilidad (potenciómetros)
Sugerencias:
- Ajustar sensibilidad en sitio (no en banco)
- Probar diferentes niveles antes de dejar fijo
- Instalar un sensor por ventana crítica
- Verificar fijación firme del dispositivo
Estandarización de Equipos:
- Uso en sistemas cableados DSC
- Protección perimetral de ventanas y cristales
Equipos Compatibles:
- Paneles DSC cableados
- Sistemas híbridos con zonas cableadas
No Compatibles:
- Sistemas inalámbricos sin entrada cableada
- Paneles sin soporte de zonas convencionales
Versiones de Firmware requeridas:
- No requiere firmware (sensor cableado)
- Panel actualizado recomendado
Cursos recomendados (TVC LMS):
- Instalación de sistemas DSC cableados
- Sensores de intrusión (impacto y vidrio)
- Diagnóstico de falsas alarmas
Configuración y conexión: Sensor de rotura de cristal LC205


En el siguiente manual se muestra el sensor de ruptura de cristal y golpes LC205, conocerás las diferentes conexiones que puedes realizar para implementarlo en tu alarma

Diagrama de conexión de sensor con resistencia en fin de línea

.png)
.png)
.png)