.png)
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PIR + Rotura de Cristal
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Sensor LC-202, resistencias EOL/DEOL, panel DSC
Tags: LC202, PIR, rotura de cristal, DSC, sensor cableado
Posibles Fallos:
- Sensor no detecta movimiento
- No se activa la zona en panel
- Fallo en detección de rotura de cristal
- Problemas con resistencias de fin de línea
Causas Probables:
- Conexión incorrecta de cables (PIR o MIC)
- No conectar el común (GND)
- Configuración incorrecta de resistencias (EOL / DEOL)
- Zona sin habilitar correctamente en el panel
Paso a paso de solución:
1. Identificación de tecnologías
- El sensor LC-202 integra:
- PIR (movimiento)
- Micrófono (rotura de cristal)
2. Conexión básica
- PIR → cable amarillo
- Rotura de cristal → cable verde
- Común → cable negro (obligatorio siempre)
Nota:
- Ambas tecnologías son independientes
- Puedes usar solo una o ambas
3. Conexión con resistencia de fin de línea (EOL)
- Realizar conexión según diagrama estándar
- Usar una resistencia al final de la línea
4. Conexión con doble resistencia (DEOL)
- Permite supervisión avanzada (alarma + sabotaje)
Activación en panel:
Entrar a programación:
*8 + Código instaladorIr a:
[013]- Activar opción 2 (DEOL)
Configurar zona:
*8 + Código instalador + [002] + [número de zona]
- Activar DEOL
- Desactivar EOL simple
5. Consideraciones de instalación
- Altura recomendada: 2 metros
- PIR: alcance 12 m
- Micrófono: alcance 7 m
- Evitar fuentes de ruido fuerte
Referencias visuales:
- Diagrama de conexión PIR y MIC independiente
- Diagrama de doble resistencia (DEOL)
- Distribución de cables (amarillo, verde, negro)
Sugerencias:
- Usar DEOL para instalaciones profesionales
- Ajustar sensibilidad según entorno
- Probar cada tecnología por separado antes de integrar
- Verificar zona activa en panel
Estandarización de Equipos:
- Uso de resistencias certificadas DSC
- Cableado etiquetado por color
- Instalación a altura estándar (2 m)
Equipos Compatibles:
- Paneles DSC cableados
- Sistemas de intrusión convencionales
No Compatibles:
- Sistemas inalámbricos sin módulos de integración
- Paneles sin soporte NC/EOL/DEOL
.png)
.png)
.png)