DSC | Convensional | Sensores cableados | Configuración y conexión | LC202| Conexiones y configuración para el correcto funcionamiento

Prev Next


Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PIR + Rotura de Cristal
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Sensor LC-202, resistencias EOL/DEOL, panel DSC
Tags: LC202, PIR, rotura de cristal, DSC, sensor cableado


Posibles Fallos:

  • Sensor no detecta movimiento
  • No se activa la zona en panel
  • Fallo en detección de rotura de cristal
  • Problemas con resistencias de fin de línea

Causas Probables:

  • Conexión incorrecta de cables (PIR o MIC)
  • No conectar el común (GND)
  • Configuración incorrecta de resistencias (EOL / DEOL)
  • Zona sin habilitar correctamente en el panel

Paso a paso de solución:

1. Identificación de tecnologías

  • El sensor LC-202 integra:
    • PIR (movimiento)
    • Micrófono (rotura de cristal)

2. Conexión básica

  • PIR → cable amarillo
  • Rotura de cristal → cable verde
  • Común → cable negro (obligatorio siempre)

Nota:

  • Ambas tecnologías son independientes
  • Puedes usar solo una o ambas

3. Conexión con resistencia de fin de línea (EOL)

  • Realizar conexión según diagrama estándar
  • Usar una resistencia al final de la línea

4. Conexión con doble resistencia (DEOL)

  • Permite supervisión avanzada (alarma + sabotaje)

Activación en panel:

  1. Entrar a programación:

    *8 + Código instalador
  2. Ir a:

    [013]
  3. Activar opción 2 (DEOL)

Configurar zona:

*8 + Código instalador + [002] + [número de zona]
  • Activar DEOL
  • Desactivar EOL simple

5. Consideraciones de instalación

  • Altura recomendada: 2 metros
  • PIR: alcance 12 m
  • Micrófono: alcance 7 m
  • Evitar fuentes de ruido fuerte

Referencias visuales:

  • Diagrama de conexión PIR y MIC independiente
  • Diagrama de doble resistencia (DEOL)
  • Distribución de cables (amarillo, verde, negro)

Sugerencias:

  • Usar DEOL para instalaciones profesionales
  • Ajustar sensibilidad según entorno
  • Probar cada tecnología por separado antes de integrar
  • Verificar zona activa en panel

Estandarización de Equipos:

  • Uso de resistencias certificadas DSC
  • Cableado etiquetado por color
  • Instalación a altura estándar (2 m)

Equipos Compatibles:

  • Paneles DSC cableados
  • Sistemas de intrusión convencionales

No Compatibles:

  • Sistemas inalámbricos sin módulos de integración
  • Paneles sin soporte NC/EOL/DEOL 

 

Your browser does not support PDF.click here to download