Tabla Comparativa de tiempos de respaldo CDP.
Dimensionamiento Técnico del UPS y Tiempos de Respaldo
Para determinar correctamente el tiempo de respaldo que proporcionará un UPS, es esencial conocer la carga total que se conectará al equipo. A continuación, se describe un proceso técnico detallado para calcular el tiempo de respaldo, junto con el uso de la tabla de referencia, la cual muestra los tiempos aproximados de respaldo para diferentes modelos de UPS de CDP y sus respectivas cargas:
1. Determinar la carga conectada (en watts o VA)
Para cada equipo que se va a respaldar con el UPS, es necesario conocer su consumo eléctrico, el cual generalmente está indicado en la placa del equipo en Watts (W) o en Amperios (A). En caso de que solo se conozcan los amperios, el consumo en watts se puede calcular multiplicando el voltaje por el amperaje:
2. Conversiones entre Watts y Volt-Amperes (VA)
La potencia aparente en Volt-Amperes (VA) es útil para dimensionar el UPS. Si se conoce el consumo en Watts, es posible convertirlo a VA dividiendo entre 0.7 (factor de potencia típico):
3. Seleccionar el UPS adecuado
Con la carga total en VA o watts, puedes utilizar la tabla para seleccionar el modelo de UPS que más se adecue a tus necesidades. La tabla que se muestra es una guía rápida que da tiempos de respaldo aproximados según diferentes cargas de potencia.
Por ejemplo, si tienes un consumo de 500 W y quieres al menos 10 minutos de autonomia en total:
- Según la tabla, para un modelo CDP084017, el tiempo de respaldo será de 9 minutos.
- Si eliges un modelo CDP433045, el tiempo de respaldo será mayor, alcanzando los 44 minutos.
De esta manera, es posible prever si el UPS seleccionado es adecuado según el tiempo de respaldo requerido.
Esta aproximación técnica ayuda a dimensionar correctamente un UPS y evitar sobrecostos, asegurando que el tiempo de respaldo cubra las necesidades operativas.