● Integración de Lectores RS485 con el Módulo de Puerta DE-10

Prev Next

ZKTeco | Control de Acceso | RS485 | Guía de Conexión | DE-10 / InBioPC-800 | Integración de lectores y periféricos

Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: RS485 / Módulo de Puerta
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 20 - 30 minutos
Componentes: DE-10, InBioPC-800, lectores RS485 (FR1200, FR1500), cerradura magnética, botón de salida, sensor magnético, sirena, PIR, tamper, diodo FR107
Tags: RS485, ZKTeco, Control de acceso, DE-10, InBioPC800, cableado

Posibles Fallos:

  • No hay comunicación con lectores RS485

  • Puerta no abre

  • Lectura intermitente

  • Falsas alarmas (tamper o PIR)

Causas Probables:

  • Inversión de líneas 485A / 485B

  • Mala configuración de direccionamiento RS485

  • Cableado incorrecto en relevadores (NO/NC/COM)

  • Configuración incorrecta en panel

Paso a paso de solución:

  1. Conexión al panel principal

    • Conectar el módulo DE-10 al panel InBioPC-800 mediante puerto RS485 (PoE).

  2. Alimentación

    • Verificar consumo de cerradura

      (No usar cerradura magnéticas arriba de 300 kg de sujeción)

  3. Conexión de cerradura

    • Usar relevador LOCK:

      • NC / COM para cerradura magnética.

  4. Sensor magnético

    • Conectar a terminal SEN (IN+ / IN-)

  5. Botón de salida

    • Conectar o contacto seco (NO/COM) a BUT (IN+ / IN-)

  6. Lectores RS485

    • Conectar:

      • 485A → 485A

      • 485B → 485B

      • 12V y GND

    • Configurar direccionamiento DIP en lectores.

Sugerencias:

  • Usar cableado blindado para RS485 en distancias largas

  • Mantener topología en bus (no estrella)

  • Etiquetar cables para mantenimiento futuro

Estandarización de Equipos:

  • Uso de lectores ZKTeco compatibles RS485

  • Protección con diodo en cargas inductivas

Equipos Compatibles:

  • InBioPC-800, DE-10

  • Lectores RS485 ZKTeco (FR1200, FR1500)