.png)
ZKTeco | Control de Acceso | Wiegand | Guía de Conexión | DE-10 / InBioPC-800 | Integración de lectores y periféricos
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Wiegand / Módulo de Puerta
Tipo de artículo: Guía de instalación
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 20 - 30 minutos
Componentes: DE-10, InBioPC-800, lector Wiegand KR500, lector ProID10, cerradura magnética, botón de salida, sensor magnético, diodo FR107, sirena, PIR, tamper
Tags: Wiegand, ZKTeco, DE-10, InBio, Control de acceso, Cableado
Posibles Fallos:
No lectura de tarjetas en lector
Lectores sin energía
Falsas alarmas (tamper o PIR)
Comunicación fallida con panel
Causas Probables:
Cableado incorrecto en Wiegand (WD0/WD1 invertidos)
Falta de tierra común (GND)
Fuente insuficiente para cerradura
Configuración incorrecta en panel
Paso a paso de solución:
1. Alimentación
Verificar consumo de cerradura
(No usar cerradura magnéticas arriba de 300 kg de sujeción)
2. Cerradura magnética
Conectar a salida LOCK (NO/COM/NC según tipo)
Instalar diodo FR107 en paralelo (protección)
3. Sensor magnético
Conectar a SEN (IN+ / IN-)
4. Botón de salida
Conectar o contacto seco (NO/COM) a BUT (IN+ / IN-)
5. Lector de entrada (KR500)
12V → Alimentación
GND → Tierra
WD0 / WD1 → Datos
6. Lector de salida (ProID10)
Mismas conexiones en puerto READER OUT
7. Comunicación con panel
Conectar DE-10 al InBioPC-800 por red (RJ45)
Sugerencias:
Usar cable UTP para lectores Wiegand
Separar cableado de energía y datos
Verificar polaridad antes de energizar
Estandarización de Equipos:
Uso de módulos DE-10 para expansión de puertas
Lectores compatibles Wiegand 26/34 bits
Equipos Compatibles:
InBioPC-800
Lectores KR500, ProID Series
Sensores magnéticos estándar
.png)