- Impresión
- OscuroLigero
- PDF
LC200-Conexión
Manual de conexión LC200:
Conexión con un panel NEO
Alguno de los modelos de referencia para la solución
Modelo: LC200
HS2032
Los dispositivos cableados convencionales, se comunican con los paneles de DSC (Power Series, Neo, Pro), y cualquier otro panel que soporte este tipo de dispositivos convencionales debido a que utilizan contactos secos. Existen tres tipos de contactos secos:
Introducción a conexiones de sensores cableados
- Clase A “Normalmente cerrado (NC)”
- Clase B “Normalmente abierto (NA)”
- Clase C “Tiene NA y NC”
Un contacto seco es aquel en el que hay un circuito o interruptor que no provee energía al sistema controlado, sino solo cierra o abre su paso. Por lo cual cuando un sensor de movimiento se activa y es normalmente cerrado (que siempre está cerrado), al momento de detectar el movimiento se abrirá el circuito y por lo tanto el panel detecta que hubo una intrusión o que la zona está abierta (cuando esta desarmado el panel).
Para realizar la conexión
El LC200 tiene las siguientes conexiones con resistencia de fin de línea:
- Resistencia de fin de línea.
- Doble resistencia de fin de línea.
- Doble resistencia de fin de línea interna (No necesitamos los resistores, ya que vienen dentro del mismo sensor).
A continuación, se muestran las conexiones a realizar.
- Conexión del sensor con resistencia de fin de línea.
NOTA: Los jumpers deben de estar abiertos, para utilizar
La resistencia de fin de línea.
Conexión de doble resistencia de fin de línea
NOTA: Los jumpers deben estar abiertos, para utilizar la doble resistencia de fin de línea.
Conexión con doble resistencia de fin de línea interna.
NOTA: Los Jumpers deben de estar cerrados para utilizar la resistencia de fin de línea interna
Estado | Activado | Desactivado |
Pulse | 1 | 2 |
Range | 7 metros | 15 metros |
Led | Enciende | Apagado |
¿Qué debemos de programar para que funcione la doble resistencia de fin de
línea?
Tenemos que habilitar ciertas opciones para poder utilizar la resistencia de fin de línea y se configura lo siguiente:
[*8] [Cód. instalador] [013] Presionar la flechita derecha hasta llegar a la opción 2 y encenderla (es habilitar la doble resistencia de fin de línea DEOL).
El siguiente paso es habilitar la resistencia doble de fin de línea en cada una de la zona, ya que de fábrica viene deshabilitada, lo cual se realiza de la siguiente manera:
[*8] [Cód. instalador] [002]
[010]Cuando entramos en la zona deseada, para este ejemplo usamos la zona 10, y buscamos la opción de doble resistencia o DEOL y la activamos y deshabilitamos la opción que dice EOL simple o resistencia de fin de línea
Nota: Recordemos que el panel nos da 8 opciones, si queremos ver las demás, buscamos la que dice MAS OPCIONES y ahora si buscamos la opción que queremos deshabilitar o habilitar.