¿Cómo programo mis zonas como SEOL, cómo activo el golpe de sirena en un panel powerseries pc1832, pc1864, pc585, pc5010?

Prev Next


Marca: DSC
Tecnología: Alarmas
Subtecnología: Panel PowerSeries
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Básico
Tiempo estimado: 5–10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel DSC PC1832PCB
Tags: DSC, PowerSeries, configuración, opciones de sistema


Posibles Fallos:

  • Configuración incorrecta de funciones del sistema
  • Comportamiento inesperado del panel
  • Opciones deshabilitadas que afectan operación

Causas Probables:

  • Parámetros de fábrica no ajustados
  • Error en programación de opciones de sistema
  • Desconocimiento de funciones habilitadas/deshabilitadas

Paso a paso de solución:

  1. Ingresar a programación:
    • Presionar:

      [*] [8] + Código de instalador
  2. Acceder a opciones de sistema
    • Entrar a las secciones correspondientes del panel (según configuración requerida).
  3. Modificar opciones
    • Activar o desactivar funciones según necesidad del sistema.
    • Cada opción controla comportamientos específicos del panel.
  4. Guardar configuración
    • Salir con:

      [#] [#] [#]

Referencias visuales:

  • El artículo original incluye un PDF descargable con la configuración detallada del sistema.

Sugerencias:

  • Validar siempre la configuración antes de salir del modo programación
  • Documentar cambios realizados en el sistema
  • Realizar pruebas después de modificar opciones
  • Usar configuración estándar en instalaciones similares

Estandarización de Equipos:

  • Mantener misma lógica de configuración en todos los paneles del proyecto
  • Definir plantillas de configuración base
  • Registrar parámetros clave de cada instalación

Equipos Compatibles:

  • DSC PowerSeries
  • Panel PC1832PCB



 

Your browser does not support PDF.click here to download