.png)
Marca: DSC
Tecnología: Alarmas
Subtecnología: Salidas PGM
Tipo de artículo: Configuración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 5-10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel DSC PC1832PCB
Tags: PGM, DSC, PowerSeries, salidas programables, configuración
Posibles Fallos:
- La salida PGM no se activa
- No responde a comandos (*71, *72)
- Activación incorrecta de dispositivos conectados
- Programación no guardada
Causas Probables:
- Código de programación incorrecto
- Sección de programación equivocada
- Valor de comportamiento mal asignado
- Salida PGM no habilitada o mal cableada
Paso a paso de solución:
1. Ingresar a programación
Presionar:
*8 + código de instalador
2. Entrar a la sección de PGMs
Ingresar:
009
3. Configurar PGM 1
- El sistema entra automáticamente a PGM1
- Ingresar el valor de comportamiento (2 dígitos)
4. Configurar PGM 2
- Después de PGM1, automáticamente pasa a PGM2
- Ingresar valor correspondiente
5. Salir de programación
Presionar:
###
Sugerencias:
- Verificar previamente el tipo de salida requerido (estado, pulso, comando)
- Validar el cableado de la PGM (normalmente salida negativa)
- Confirmar compatibilidad con el dispositivo conectado (relevador, LED, comunicador, etc.)
Estandarización de Equipos:
- Usar siempre misma lógica de programación (ej: PGM1 = comando, PGM2 = estado)
- Documentar valores configurados en cada instalación
- Mantener códigos estándar para servicio técnico
Equipos Compatibles:
- DSC PC1832
- DSC PC1864
- PowerSeries
No Compatibles:
- Sistemas sin soporte de PGM
.png)
.png)