¿Cómo configuro mi detector de temperatura alta y baja PG9905 en un sistema PowerSeries Neo?

Prev Next

Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PowerG
Tipo de artículo: Guía de configuración
Nivel técnico: Básico - Intermedio
Tiempo estimado: 10 a 15 minutos.
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: PG9905, panel PowerSeries Neo, teclado compatible DSC,
Tags: DSC, PG9905, PowerG, PowerSeries Neo, sensor de temperatura, programación, umbral, enrolamiento.

Posibles Fallos:
El sensor no enrolla al panel, no reporta temperatura, no genera evento por umbral, mala ubicación de instalación, falla de comunicación inalámbrica.

Causas Probables:
Falta de enrolamiento correcto, panel o teclado no compatible, batería baja, distancia excesiva o interferencia RF, umbral de temperatura mal configurado, uso sin sonda cuando la aplicación requiere medición exterior o refrigeración.

Paso a paso de solución:

  1. Verificar que el sistema sea compatible con PowerSeries Neo. El PG9905 está documentado como compatible con PowerSeries Neo.  

  2. Confirmar que el equipo a instalar sea un detector de temperatura inalámbrico PowerG PG9905.  

  3. Realizar el enrolamiento del sensor desde el panel o teclado, siguiendo el flujo de programación mostrado en la guía “Como enrolar un PG9905”.  

  4. Configurar el umbral de temperatura según la necesidad del sitio. La guía original incluye una sección específica de “Configuración del umbral”.  

  5. Revisar la calidad de señal antes de fijar el sensor. El PG9905 cuenta con indicación visual de calidad de señal para ayudar a elegir la mejor ubicación.  

  6. Si se va a monitorear exterior, refrigerador o congelador, utilizar la sonda externa impermeable opcional PGTEMP-PROBE.  

  7. Validar alimentación. El equipo usa batería de litio CR123A de 3 V y su vida típica es de 7 años.  

  8. Probar evento de temperatura y confirmar recepción en panel o teclado. El equipo está diseñado para supervisar la temperatura y comunicar cambios al sistema de control.  

Video:
Video en YouTube en canal de TVCEnLínea.com

Sugerencias:
Instalar el sensor en una zona con buena cobertura RF.
Usar la sonda externa cuando la aplicación sea exterior o de refrigeración.
Confirmar el umbral configurado antes de entregar el sistema.
Realizar prueba de comunicación y prueba de temperatura al finalizar.

Estandarización de Equipos:
Trabajar con paneles DSC PowerSeries Neo y teclados compatibles con soporte PowerG o Host independiente.
Usar batería CR123A original o equivalente de calidad.
Definir desde la instalación si se requiere sensor interno o sonda externa opcional.

Equipos Compatibles:
DSC PG9905.
DSC PowerSeries Neo.
Teclados y receptores compatibles con PowerG dentro del ecosistema Neo.

No Compatibles:
Sistemas sin soporte PowerG.