.png)
Bosch | Incendio | Módulo NAC y Estrobos | Artículo técnico | FLM-420-NAC-S / BCM-0000-B / FNS-320-SRD | Simulación de capacidad máxima de estrobos
Marca: Bosch
Tecnología: Incendio
Subtecnología: Módulo NAC y notificación visual
Tipo de artículo: Artículo técnico
Nivel técnico: Intermedio
Tiempo estimado: 1 minuto
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: FLM-420-NAC-S, BCM-0000-B, FNS-320-SRD, Safety Systems Designer
Tags: bosch, nac, estrobo, incendio, FLM-420-NAC-S, FNS-320-SRD, BCM-0000-B, safety systems designer

Se utilizó el Safety Systems Designer para la simulación del máximo número de estrobos que se le pueden conectar al módulo NAC,la alimentación auxiliar se está tomando de una de las 2 salidas del módulo BCM-0000-B que nos da 2.8 Ampers (2,800 mA), y el número máximo es 31 estrobos FNS-320-SRD, cuando en el simulador se ponen 32 estrobos, nos da el siguiente error:

Finalmente, es recomendable usar el simulador para tener una validación en nuestro cableado y dispositivos, adicional, en esta simulación solo se puso el módulo NAC que nos consume 6.1 mA, pero se puede hacer toda la simulación de todos nuestros dispositivos y al final nos da una lista completa de los dispositivos y equipos a utilizar.
Sugerencias
Usar siempre el simulador antes de definir el cableado final y la cantidad de dispositivos. El propio artículo recomienda validar no solo el módulo NAC, sino toda la configuración del sistema para obtener una lista completa de equipos.
Estandarización de Equipos
Trabajar la validación con Safety Systems Designer antes de instalación.
Confirmar capacidad de fuente y consumo total por circuito NAC.
Documentar el límite real por modelo de estrobo utilizado.
Equipos Compatibles
FLM-420-NAC-S
BCM-0000-B
FNS-320-SRD
.png)
.png)
.png)