ZKTeco | Control de Acceso | Visible Light | Diagrama de Conexión | Visible Light Mini AC Plus | Alarma por puerta mantenida abierta
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Visible Light
Tipo de artículo: Diagrama de conexión / Configuración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 20 minutos
Componentes: Visible Light Mini AC Plus, sensor magnético HO-05, botón de salida TLEB102, cerradura magnética LM120, estrobo HC-05-LED, fuentes de alimentación 12VDC
Tags: control de acceso, alarma puerta abierta, visible light, zkteco, estrobo, diagrama
En el siguiente diagrama muestra la implementación de la función de alarma por puerta mantenida abierta utilizando un dispositivo de control de acceso de la línea Visible Light en modo de funcionamiento de acceso, el cual cuenta con salida de alarma.
Se ilustra la conexión de los elementos principales del sistema, incluyendo el sensor magnético para la detección del estado de la puerta, el botón de salida, la cerradura magnética y un dispositivo de señalización visual (estrobo).
El funcionamiento se basa en la supervisión del estado de la puerta a través del sensor magnético. Cuando la puerta permanece abierta más tiempo del configurado, el dispositivo activa la salida de alarma (AL+ y AL-), lo que permite energizar el estrobo como señal de alerta visual.
Asimismo, se muestra la conexión de la cerradura magnética controlada mediante los relevadores del equipo (NO, COM, NC), así como la distribución de alimentación independiente a 12 VDC para los distintos dispositivos, asegurando un funcionamiento estable y adecuado.
Esta integración permite no solo el control de acceso, sino también la generación de alertas ante condiciones anormales, incrementando el nivel de seguridad en el punto de acceso.

Posibles Fallos:
- La alarma (estrobo) no se activa
- La cerradura no libera o queda siempre abierta
- El sensor magnético no detecta correctamente el estado de la puerta
- Activación constante de alarma sin condición real
Causas Probables:
- Conexión incorrecta en AL+ y AL-
- Sensor magnético mal instalado
- Configuración incorrecta del tiempo de puerta abierta en el equipo
- Mala alimentación o fuentes insuficientes
- Uso incorrecto de contactos NO/NC en la cerradura
Paso a paso de solución:
- Verificar alimentación de todos los dispositivos (12VDC independiente según carga).
- Confirmar conexión del sensor magnético en terminales SEN y GND.
- Revisar conexión del botón de salida en BUT y GND.
- Validar cableado de la cerradura magnética:
COM y NC para funcionamiento fail-safe (recomendado). - Conectar el estrobo a la salida de alarma:
AL+ al positivo
AL- al negativo - Configurar en el equipo el tiempo de “puerta mantenida abierta”.
- Realizar pruebas:
Abrir puerta y exceder el tiempo configurado
Confirmar activación del estrobo - Ajustar tiempos según requerimiento del sitio.
Sugerencias:
- Utilizar fuentes dedicadas para la cerradura y dispositivos de señalización
- Configurar retardos adecuados para evitar falsas alarmas
- Verificar polaridad en dispositivos electrónicos
- Implementar canalización adecuada para evitar interferencias
Estandarización de Equipos:
- Uso de cerraduras tipo fail-safe (NC)
- Sensores magnéticos certificados
- Fuentes reguladas de 12VDC
Equipos Compatibles:
Toda la línea ZKTeco Visible Light con salida de alarma
No Compatibles:
- Equipos sin salida de alarma integrada
- Dispositivos sin entrada para sensor magnético