.png)
Manual de configuración:
DSC | Intrusión | PowerSeries | Configuración | Tiempos de sistema | Ajuste de retardos y temporizadores
id: dsc-powerseries-tiempos-sistema
titulo: Configuración de tiempos de sistema en DSC PowerSeries
Marca: DSC
linea: PowerSeries
tecnologia: Intrusión
tipo_documento: configuracion
Nivel Técnico: basico medio
fecha_actualizacion: 2026-03-24
Autor: TVC Ingeniería
Componentes:
equipos_compatibles:
- PC1832
- PC1864
palabras_clave:
- tiempo de entrada
- tiempo de salida
- retardos
- seccion 005
- particion
intencion_usuario:
- configurar tiempos del sistema
- cambiar retardo de entrada
- cambiar retardo de salida
- alarma inmediata al entrar
---
Preguntas que resuelve
¿Cómo configurar tiempos de entrada y salida en DSC PowerSeries?
- ¿Dónde cambio el retardo de entrada en un panel DSC?
- ¿Cómo modificar los tiempos del sistema en PowerSeries?
- Mi panel da alarma inmediata, ¿qué debo revisar?
- ¿Qué sección programa Entry Delay y Exit Delay?
Posibles Fallos:
El sistema arma o desarma muy rápido
No da tiempo suficiente para salir o entrar
Alarmas inmediatas sin retardo
Tiempos inconsistentes
Causas Probables:
Tiempos mal configurados
Tipo de zona incorrecto
Configuración por defecto no ajustada
Error en programación del panel
Paso a paso de solución:
1. Acceder a programación
Desde el teclado ingresar:
[*] [8] [Código de instalador]
2. Configurar tiempos principales
Tiempo de salida (Exit Delay)
Tiempo de entrada 1 (Entry Delay 1)
Tiempo de entrada 2 (Entry Delay 2)
Estos tiempos determinan el comportamiento al armar/desarmar
3. Ajustar valores
Ingresar el tiempo en segundos según necesidad
✔ Valores típicos:
Salida: 30 – 60 seg
Entrada: 30 – 45 seg
4. Configuración por partición
Ajustar tiempos por cada partición si aplica
Validar consistencia entre áreas
5. Guardar y salir
Confirmar cambios
Salir de programación
6. Prueba de funcionamiento
Armar sistema
Verificar tiempo de salida
Simular entrada y validar retardo
Referencias visuales:
Teclado DSC Powerseries
Menú de programación
Ejemplo de temporizadores
Sugerencias:
Ajustar tiempos según rutina del usuario
Evitar tiempos muy cortos en accesos principales
Usar diferentes tiempos para zonas secundarias
Probar siempre en sitio real
Estandarización de Equipos:
Configuración básica en todos los sistemas Neo
Aplicable en instalaciones residenciales y comerciales
Equipos Compatibles:
PowerSeries
No Compatibles:
Sistemas fuera de la línea Neo
Paneles sin configuración de retardos
Versiones de Firmware requeridas:
Panel actualizado recomendado
Cursos recomendados (TVC LMS):
Programación DSC PowerSeries Neo
Configuración de zonas y retardos
Buenas prácticas en sistemas de intrusión
Configuración de tiempos de sistema
Modelo de referencia para la solución
DSC PC1832PCB

Introducción
Programar tiempos de sistema
Tiempos de sistema

Programación de tiempo de sistema de la partición 1 como ejemplo
Proceso de Configuración de Tiempos de Sistema en Paneles PowerSeries
Paso 1:
Ingresa al modo de programación presionando [*] [8] y luego introduce el Código de Instalador.
Paso 2:
Accede a la sección [005] para comenzar a configurar los tiempos del sistema.
Paso 3:
Selecciona la partición donde quieres configurar los tiempos. Las particiones están organizadas de la siguiente manera:
01: Partición 1
02: Partición 2
03: Partición 3
04: Partición 4
05: Partición 5
06: Partición 6
07: Partición 7
08: Partición 8
Paso 4:
Dentro de la sección [005], selecciona la partición deseada presionando 01 para configurar los tiempos de la partición 1. A continuación, se te pedirá configurar los siguientes tiempos en orden:
Tiempo de retardo de entrada 1: Ingresa un valor de 3 dígitos. Por defecto, viene configurado en 030 segundos.
Una vez ingresado el tiempo, automáticamente te llevará a configurar el:
Tiempo de retardo de entrada 2: De forma predeterminada, está en 045 segundos.
Después, configurarás el:
Tiempo de retardo de salida: Por defecto, tiene un valor de 120 segundos.
Paso 5:
Una vez ingresados los tiempos para retardo de entrada y salida, puedes salir de la programación presionando [#] [#] [#].
.png)
.png)
.png)