.png)
Manual de configuración:
DSC | Intrusión | Panel Powerseries| Configuración | Teclado | Cambio de código instalador y master
Marca: DSC
Tecnología: Intrusión
Subtecnología: PanelPowerseries
Tipo de artículo: Configuración
Nivel técnico: Básico
Tiempo estimado: 5 a 10 minutos
Autor: TVC Ingeniería
Componentes: Panel DSC Powerseries, teclado LCD/LED
Tags: DSC, powerseries, código instalador, código master, programación
Posibles Fallos:
- No permite acceder a programación.
- Código instalador incorrecto o desconocido.
- Código master no acepta cambios.
Causas Probables:
- Código instalador previamente modificado.
- Error en la secuencia de programación.
- Bloqueo por intentos fallidos.
- Teclado no compatible o mal configurado.
Paso a paso de solución:
Ingresar al teclado:
* 8 + código instalador
Entrar a la sección:
006
- Ingresar el nuevo código de instalador (4 dígitos).
- Esperar confirmación del teclado (beep o mensaje).
Cambiar código Master:
- Ingresar:
* 5 + código maestro actual
Seleccionar usuario:
40 (usuario maestro)
- Ingresar el nuevo código master (4 dígitos).
- Confirmar el cambio.
Referencias visuales:
El artículo incluye:
- Secuencia de teclas en teclado DSC
- Identificación de secciones de programación
- Ejemplo de ingreso de códigos
- Confirmaciones en teclado LCD/LED
Sugerencias:
- Cambiar códigos por seguridad al finalizar instalación.
- Evitar usar códigos simples (1234, 0000).
- Registrar los códigos en bitácora técnica.
- Verificar funcionamiento después del cambio.
Estandarización de Equipos:
- Usar siempre estructura de códigos segura (no repetitivos).
- Documentar códigos instalador y master en entrega técnica.
- Mantener control de accesos por usuario.
Equipos Compatibles:
- Paneles DSC Powerseries (PC1616, PC1832, PC1864)
- Teclados DSC LCD y LED
No Compatibles:
- Paneles de otras líneas DSC (PowerSeries antiguos con distinta programación)
- Sistemas de otras marcas
Cursos o capacitaciones LMS sugeridos:
- Curso básico de paneles DSC powerseries
- Curso de programación avanzada en sistemas de intrusión
- Curso de instalación y puesta en marcha de alarmas
Cambiar código de instalador y master
Modelo de referencia para la solución
DSC PC1832PCB

Introducción
Cambiar el código de instalador y master en un panel serie power
Por default

Sintaxis
PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS MASTER E INSTALADOR
- Ingresa al modo de programación:
Presiona [*] [8], seguido del Código de Instalador (por defecto es 5555). - Accede a la sección correspondiente:
- Para cambiar el Código de Instalador, ingresa a la sección [006].
- Para cambiar el Código Maestro, ingresa a la sección [007].
- Cambia el código:
- Al ingresar, por ejemplo, a la sección [006], introduce el nuevo código de instalador de 4 dígitos y guarda los cambios.
- Al ingresar, por ejemplo, a la sección [007], introduce el nuevo código maestro de 4 dígitos
- Salir del modo de programación:
Para salir, presiona [#] [#] [#].
.png)
.png)
.png)