Torniquete MTS1000: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas Wiegand (Tarjetas)
-
Torniquete MTS1000: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas Wiegand (Tarjetas)
-
TORNIQUETE CUERPO MEDIO
-
MTS1000
-
Panel control de acceso
-
INBIO 260
-
Entrada Reader 1
-
Lector KR500
-
Entrada Reader 4
-
Lector PROID10BM
-
Terminales en tarjeta del torniquete:
- K1
- COM
- K2
- COM
-
Terminales de sensores:
- SEN
- GND
- NO
- COM
- NC
-
Terminales de alimentación:
- V+
- +12V
- GND
-
Terminales Wiegand (lectores en panel):
- BEEP
- GLED
- W0
- W1
- GND
- +12V
-
Nota:
- “la conexión de los ‘LOCK’ del panel y las terminales ‘K1’ y ‘K2’ pueden variar el orden, dependiendo la dirección en que será la ‘Entrada’ o ‘Salida’ en la solución.”
-
Respetando que:
- Lock 1 es para la Entrada
- Lock 2 es para la Salida
-
Conexiones aplicables con paneles para control de acceso de 2 puertas con conexión Wiegand (ZKTeco / Dahua).
-
ZKTeco
2. Identificación de elementos del diagrama
Componentes
-
Torniquete:
- MTS1000 (cuerpo medio)
-
Tarjeta controladora interna del torniquete
-
Panel de control de acceso:
- INBIO 260
-
Lectores:
- Lector KR500 (Reader 1 – Entrada)
- Lector PROID10BM (Reader 4)
Interfaces
-
En torniquete:
- K1
- K2
- COM
- SEN
- NO / NC / COM
- V+
- +12V
- GND
-
En panel INBIO 260:
- BEEP
- GLED
- W0
- W1
- GND
- +12V
- LOCK (implícito en nota)
Protocolos de comunicación
- Wiegand (W0 / W1)
- Señales digitales (NO/NC/COM)
- Alimentación DC (+12V)
Conexiones
-
Torniquete ↔ Panel:
- K1 / K2 → entradas de control (LOCK del panel)
- COM → referencia común
-
Sensores torniquete → panel:
- SEN / NO / NC / COM → entradas de monitoreo
-
Panel → lectores:
- W0 / W1 → datos Wiegand
- GND → tierra común
- +12V → alimentación
- BEEP / GLED → control de LED y buzzer
3. Interpretación del flujo del sistema
Flujo general
-
El usuario presenta tarjeta en lector (KR500 o PROID10BM).
-
El lector envía datos por Wiegand (W0/W1) al panel INBIO 260.
-
El panel valida credenciales.
-
Si el acceso es autorizado:
- Activa salida LOCK correspondiente.
- Envía señal hacia el torniquete (K1 o K2).
-
El torniquete libera el paso (entrada o salida).
-
Sensores (SEN / NO / NC) retroalimentan estado al sistema.
4. Artículo técnico
Descripción
Este sistema describe la integración de un torniquete MTS1000 con un panel de control de acceso INBIO 260 utilizando lectores esclavos Wiegand. El control de acceso se realiza mediante tarjetas, gestionando entrada y salida a través de dos lectores.
Componentes del sistema
- Torniquete MTS1000
- Tarjeta controladora del torniquete
- Panel de control de acceso INBIO 260
- Lector KR500 (Entrada)
- Lector PROID10BM (Salida)
Interfaces y terminales
| Dispositivo | Terminal | Función |
|---|---|---|
| Torniquete | K1 | Activación de paso (dirección 1) |
| Torniquete | K2 | Activación de paso (dirección 2) |
| Torniquete | COM | Común |
| Torniquete | SEN | Señal sensor |
| Torniquete | NO/NC | Contacto sensor |
| Torniquete | V+ | Alimentación |
| Torniquete | GND | Tierra |
| Panel | W0 | Datos Wiegand |
| Panel | W1 | Datos Wiegand |
| Panel | BEEP | Control buzzer lector |
| Panel | GLED | Control LED lector |
| Panel | +12V | Alimentación lector |
| Panel | GND | Tierra |
Arquitectura / Flujo del proceso
-
El lector captura la tarjeta.
-
Transmite datos al panel mediante Wiegand (W0/W1).
-
El panel valida permisos.
-
Activa salida LOCK:
- LOCK 1 → Entrada
- LOCK 2 → Salida
-
Señal llega al torniquete:
- K1 o K2 según dirección
-
El torniquete permite el paso.
-
Sensores reportan estado (paso realizado).
Conexiones detalladas
Torniquete a Panel
| Dispositivo A | Terminal | Dispositivo B | Terminal |
|---|---|---|---|
| Torniquete | K1 | Panel INBIO 260 | LOCK 1 |
| Torniquete | K2 | Panel INBIO 260 | LOCK 2 |
| Torniquete | COM | Panel | COM |
Sensores del torniquete
| Dispositivo A | Terminal | Dispositivo B | Terminal |
|---|---|---|---|
| Torniquete | SEN | Panel | Entrada sensor |
| Torniquete | NO | Panel | Entrada |
| Torniquete | NC | Panel | Entrada |
| Torniquete | COM | Panel | COM |
Alimentación
| Dispositivo A | Terminal | Dispositivo B | Terminal |
|---|---|---|---|
| Fuente/Panel | +12V | Torniquete | +12V |
| Fuente/Panel | GND | Torniquete | GND |
Panel a Lectores
| Panel INBIO 260 | Lector | Función |
|---|---|---|
| W0 | W0 | Datos |
| W1 | W1 | Datos |
| GND | GND | Tierra |
| +12V | +12V | Alimentación |
| BEEP | BEEP | Buzzer |
| GLED | GLED | LED |
Explicación técnica
El sistema funciona bajo arquitectura centralizada:
- El panel INBIO 260 es el cerebro del sistema.
- Los lectores son dispositivos esclavos que solo envían credenciales.
- El torniquete actúa como actuador controlado por salidas del panel.
Lógica de control
- K1 y K2 determinan la dirección del paso.
- LOCK del panel activa relés que envían señal al torniquete.
- Sensores (SEN, NO, NC) permiten monitoreo de estado (paso, bloqueo, posición).
Alimentación
- Lectores y torniquete trabajan con +12V DC.
- Tierra común es obligatoria entre dispositivos.
Comunicación
- Wiegand (W0/W1) es un protocolo unidireccional desde lector hacia panel.
- No hay comunicación directa lector ↔ torniquete.
Consideraciones importantes
-
La asignación de K1 y K2 puede invertirse según:
- Dirección lógica de entrada/salida
-
Respetar:
- LOCK 1 = Entrada
- LOCK 2 = Salida
-
Verificar polaridad:
- +12V y GND correctamente conectados
-
Confirmar tipo de contacto:
- NO / NC según configuración del panel
-
Mantener tierra común entre todos los dispositivos
-
Compatibilidad:
- Solo válido para sistemas Wiegand (ZKTeco / Dahua)
Resumen rápido
✔ Panel INBIO 260 conectado
✔ Lectores Wiegand cableados (W0/W1)
✔ Alimentación +12V distribuida
✔ K1 y K2 conectados a salidas LOCK
✔ Dirección Entrada/Salida definida
✔ Sensores del torniquete conectados
✔ Tierra común verificada
✔ Comunicación Wiegand operativa