Descripción del problema o solución

Se requiere integrar un torniquete con lectores esclavos para controlar accesos de entrada y salida mediante tarjetas RFID, utilizando un panel de control de acceso.


Causa probable

  • Falta de integración entre torniquete, lectores y panel
  • Desconocimiento de conexiones Wiegand y relevadores
  • Mala alimentación del panel o cableado incorrecto

Paso a paso de solución

  1. Identificar equipos:

    • Torniquete MTS1000
    • Lectores esclavos ProID10BE y KR500
    • Panel InBio 260
  2. Instalación física:

    • Abrir la tapa del torniquete
    • Ubicar compartimientos para lectores
    • Colocar los lectores en cada lado (entrada/salida)
  3. Montaje del panel:

    • Abrir pedestal del torniquete
    • Instalar el panel InBio 260 en el espacio designado
  4. Conexión de lectores:

    • Conectar ambos lectores vía Wiegand al panel
  5. Alimentación:

    • Conectar correctamente la alimentación del panel
  6. Conexión de relevadores:

    • Salidas NO y COM del panel hacia la tarjeta del torniquete

    • Conectar a:

      • K1 y COM (entrada)
      • K2 y COM (salida)
  7. Verificación:

    • Confirmar funcionamiento de apertura en ambos sentidos

Video:


Sugerencias

  • Dejar holgura en el cableado para mantenimiento
  • Verificar polaridad y alimentación antes de energizar
  • Etiquetar conexiones para futuras referencias

Estandarización por marca

  • ZKTeco utiliza comunicación Wiegand estándar
  • Paneles InBio compatibles con múltiples lectores esclavos

Compatibilidad

  • Panel ZKTeco InBio 260
  • Lectores ZKTeco KR500 y ZKTeco ProID10BE
  • Integración con dispositivos standalone como ZKTeco SpeedFace

Resultados y ROI

  • Control de acceso automatizado y seguro
  • Reducción de accesos no autorizados
  • Mayor trazabilidad de usuarios
  • Escalabilidad del sistema