●Torniquete WJTS213 / WJTS212: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas RS485

Prev Next

Cintillawejoin

Torniquete WJTS213: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas RS485 (Huellas/Tarjetas)


  • Torniquete WJTS213: Integración con panel de control de acceso y lectoras esclavas RS485 (Huellas/Tarjetas)

  • Tarjeta de Control Torniquete

  • Control-in

    • L
    • R
    • EN
    • COM
  • Power In

    • +12
    • GND
  • L: Giro a la izquierda

  • R: Giro a la derecha

  • Panel control de acceso

  • INBIO 260

  • Entrada Lock 1

  • Lector FR1200

  • Salida Lock 2

  • Lector FR1200

  • Terminales lector FR1200:

    • GND
    • +12V
    • 485-
    • 485+
  • Terminales RS485 panel:

    • +12V
    • GND
    • 485-
    • 485+
  • Bloques de relevador:

    • SEN
    • GND
    • NO
    • COM
    • NC
  • Alimentación:

    • Fuente de Alimentación
    • 12 Vcc
    • V+
    • V-
  • Nota:

    • la conexión de los “LOCK” del panel y las terminales de “L” y “R” pueden variar el orden, dependiendo la dirección en que será la “Entrada” o “Salida” en la solución.

    • Respetando que:

      • Lock 1 es para la Entrada
      • Lock 2 es para la Salida
  • TORNIQUETE CUERPO MEDIO

  • WJTS213

  • WEJOIN

  • Conexiones aplicables con paneles de la serie InBio PRO (2 Puertas) de la marca ZKTeco.


2. Identificación de elementos del diagrama

Componentes

  • Torniquete WJTS213 (cuerpo medio)
  • Tarjeta de control del torniquete
  • Panel de control de acceso INBIO 260
  • Lector biométrico/esclavo FR1200 (Entrada)
  • Lector biométrico/esclavo FR1200 (Salida)
  • Fuente de alimentación 12 Vcc
  • Módulos de relevador (interfaces intermedias)

Interfaces

  • RS485 (+485 / -485)

  • Alimentación:

    • +12V
    • GND
    • V+
    • V-
  • Entradas de control torniquete:

    • L (Left)
    • R (Right)
    • EN
    • COM
  • Salidas de relevador:

    • NO (Normalmente abierto)
    • NC (Normalmente cerrado)
    • COM
  • Señales auxiliares:

    • SEN
    • GND

Protocolos de comunicación

  • RS485 (entre panel INBIO 260 y lectores FR1200)

Conexiones

Comunicación

  • Panel INBIO 260 ↔ Lectores FR1200 vía RS485:

    • 485+ → 485+
    • 485- → 485-
    • GND → GND
    • +12V → +12V

Control de acceso (relevadores)

  • LOCK 1 (Entrada) → módulo de relevador → señal L (torniquete)
  • LOCK 2 (Salida) → módulo de relevador → señal R (torniquete)

Alimentación

  • Fuente 12V:

    • V+ → Panel INBIO 260

    • V- → GND común

    • Alimenta también:

      • Tarjeta del torniquete
      • Lectores FR1200

3. Interpretación del flujo del sistema

Flujo de operación

  1. El usuario se autentica en el lector FR1200 (huella o tarjeta).

  2. El lector envía la información al panel INBIO 260 mediante RS485.

  3. El panel valida el acceso.

  4. Si es válido:

    • Activa el relevador correspondiente:

      • LOCK 1 → Entrada
      • LOCK 2 → Salida
  5. El relevador cierra el contacto (NO/COM).

  6. Se envía señal a la tarjeta del torniquete:

    • L → Giro izquierda
    • R → Giro derecha
  7. El torniquete permite el paso en la dirección configurada.


Torniquete WJTS213 panel de control de acceso y lectoras esclavas RS485

Torniquete WJTS212 panel de control de acceso y lectoras esclavas RS485

4. Generación del artículo técnico

# Integración de Torniquete WJTS213 con Panel INBIO 260 y Lectores RS485


Descripción

Este sistema permite controlar un torniquete WJTS213 mediante un panel de acceso INBIO 260 utilizando lectores biométricos FR1200 conectados por RS485. El panel gestiona la autenticación y habilita el giro del torniquete según la dirección configurada (entrada o salida).


Componentes del sistema

  • Torniquete WJTS213
  • Tarjeta de control del torniquete
  • Panel de acceso INBIO 260
  • 2 Lectores FR1200 (entrada/salida)
  • Fuente de alimentación 12 Vcc
  • Módulos de relevador (interfaz de control)

Interfaces y terminales

Dispositivo Terminal Descripción
Torniquete L Giro izquierda
Torniquete R Giro derecha
Torniquete EN Habilitación
Torniquete COM Común
Panel LOCK1 Entrada
Panel LOCK2 Salida
Panel/Lector 485+ RS485 positivo
Panel/Lector 485- RS485 negativo
Panel/Lector GND Tierra
Panel/Lector +12V Alimentación
Fuente V+ Positivo 12V
Fuente V- Tierra

Arquitectura / Flujo del proceso

  1. Los lectores FR1200 capturan credenciales del usuario.

  2. La comunicación se realiza por RS485 hacia el panel INBIO 260.

  3. El panel valida credenciales.

  4. El panel activa el relevador correspondiente:

    • LOCK1 → Entrada
    • LOCK2 → Salida
  5. El relevador envía señal al torniquete:

    • L → habilita giro izquierda
    • R → habilita giro derecha
  6. El torniquete ejecuta el movimiento.


Conexiones detalladas

Comunicación RS485

Panel INBIO 260 Terminal Lector FR1200 Terminal
RS485 485+ Lector 485+
RS485 485- Lector 485-
GND GND Lector GND
+12V +12V Lector +12V

Control de torniquete

Panel Terminal Módulo relevador Terminal Torniquete Terminal
LOCK1 Señal NO/COM Salida Control L
LOCK2 Señal NO/COM Salida Control R

Alimentación

Fuente 12V Terminal Dispositivo Terminal
V+ +12V Panel / Lectores / Tarjeta +12V
V- GND Todos GND

Explicación técnica

El sistema funciona bajo una arquitectura centralizada donde el panel INBIO 260 es el controlador principal.

  • Los lectores FR1200 operan como esclavos RS485.

  • El panel procesa la autenticación.

  • Las salidas LOCK son relevadores secos (contacto).

  • Estos relevadores no alimentan directamente el torniquete, sino que:

    • Cierran circuito entre COM y NO
    • Activan entradas L o R del controlador del torniquete

La tarjeta del torniquete interpreta:

  • Señal en L → giro izquierda
  • Señal en R → giro derecha

La alimentación es compartida y debe mantener referencia común (GND).


Consideraciones importantes

  • ✔ Respetar polaridad de alimentación (+12V / GND)
  • ✔ RS485 debe mantener continuidad (bus paralelo)
  • ✔ No invertir 485+ y 485-
  • ✔ LOCK1 = Entrada, LOCK2 = Salida
  • ✔ El orden de L y R puede invertirse según la lógica del sitio
  • ✔ Los relevadores deben usarse en contacto seco (NO/COM)
  • ✔ Todos los dispositivos deben compartir GND común
  • ✔ Verificar compatibilidad con paneles InBio PRO

Resumen rápido

✔ Fuente 12V conectada correctamente
✔ Comunicación RS485 cableada
✔ Lectores FR1200 direccionados
✔ Panel INBIO configurado
✔ LOCK1 y LOCK2 conectados a relevadores
✔ Señales L y R conectadas al torniquete
✔ GND común entre todos los dispositivos
✔ Dirección de acceso (entrada/salida) verificada

espaciofinal

Cintillawejoin
espaciobanner

BANer