ZKTeco | Control de Acceso | InBioPC-800 | Configuración e Integración | Panel PC800 | Alta en ZKBio CVSecurity
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Paneles IP
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 8–14 minutos
Componentes: Panel InBioPC-800, Software ZKBio CVSecurity, PC/Laptop, Red LAN o WiFi
Tags: InBioPC800, ZKTeco, ZKBio, ControlAcceso, TCPIP, PushServer, Configuración
Posibles Fallos:
- El panel no aparece en el software
- Error de contraseña de comunicación
- No hay comunicación con servidor
Causas Probables:
- Configuración incorrecta de red
- Password de comunicación no configurado
- Servidor PUSH mal definido
- Firewall o puertos bloqueados
Paso a paso de solución:
1. Conexión por cable (Método tradicional)
IP por defecto del panel: 192.168.1.201
Configurar laptop manualmente:
IP: 192.168.1.50
Máscara: 255.255.255.0
2. Acceso al WebService
Abrir navegador:
https://192.168.1.201
Ignorar advertencia de seguridad
Credenciales:
Usuario: admin
Contraseña: admin
Cambiar contraseña en primer acceso
3. Conexión por WiFi (Método rápido)
Conectarse al hotspot del panel (SSID = número de serie)
Redirige automáticamente al WebService
No requiere cambiar IP de la laptop
4. Configuración de red del panel
Ruta:
Network Configuration → TCP/IP
Configurar:
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Guardar cambios
5. Configurar servidor PUSH
Ruta:
Network Configuration → Service Setting
IP Mode
Protocolo: HTTP / HTTPS
IP del servidor ZKBio
Puerto: 80
Guardar
6. Buscar dispositivo en ZKBio
Ruta:
Acceso → Dispositivos → Agregar → Buscar
El panel aparece en la lista
Posible error:
“Error de contraseña de comunicación”
7. Configurar contraseña de comunicación
Herramienta:
DeviceSettingTool_overseas
Pasos:
Click en Search
Seleccionar panel
Click en icono de candado
Configurar:
Contraseña actual: Zk@123
Nueva contraseña: máximo 6 caracteres
Guardar
8. Agregar panel correctamente
Volver a ZKBio
Buscar nuevamente
Agregar dispositivo
Ingresar nueva contraseña
9. Validación
Se crean automáticamente 8 puertas
Estado:
Offline (sin DE-10)
Online (con DE-10 conectado)
Verificación:
Eventos en tiempo real
Sugerencias:
- Usar WiFi para pruebas iniciales (más rápido)
- Siempre documentar la IP final del panel
- Evitar usar DHCP (no soportado)
- Validar comunicación antes de montar en producción
- Cambiar credenciales por seguridad
Equipos Compatibles:
- InBioPC-800
- Módulos DE-10
- Software ZKBio CVSecurity