ZKTeco | Control de Asistencia | Visible Light | Configuración / Integración | Biométrico | Alta de Dispositivo en ZKBio CVSecurity con modo asistencia
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Asistencia
Subtecnología: Biometría Visible Light
Tipo de artículo: Configuración / Integración
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 15-25 minutos
Componentes: Equipo Visible Light, Software ZKBio CVSecurity, Red LAN
Tags: ZKTeco, ZKBio CVSecurity, Asistencia, Visible Light, Integración
Posibles Fallos:
- El equipo no aparece en el software
- No hay comunicación con el servidor
- Error al registrar usuarios
- Sin sincronización de datos
- Conexión rechazada
Causas Probables:
- Tipo de dispositivo mal configurado (Acceso vs Asistencia)
- IP o puerto incorrecto
- HTTPS activado
- Problemas de red (DHCP o IP fija mal configurada)
- Firewall o antivirus bloqueando comunicación
- Configuración incompleta en servidor
Paso a paso de solución:
- Verificar tipo de dispositivo
Ingresar al equipo → Menú → Sistema → Tipo de dispositivo
Cambiar de Push Acceso a Push Asistencia (TA)
Confirmar reinicio (esto borrará los datos) - Configurar red
Menú → Red → Ethernet
Activar DHCP o asignar IP manual - Configurar servidor
Menú → Red → Servidor en la nube
Ingresar IP del servidor
Configurar puerto (ADMS) mostrado en software - Desactivar HTTPS
Menú → Red → Conexión
Desactivar HTTPS (no compatible con el software) - Agregar equipo en software
Buscar dispositivo en el modulo de asistencia del ZKBio CVSecurity
Validar número de serie
Asignar: Nombre, Área, Zona horaria - Verificar comunicación
Refrescar lista de dispositivos
Confirmar que aparece en línea - Pruebas
Crear usuarios desde software y asignarlos al misma área que el dispositivo
Validar sincronización
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=MTHMqHST_zI
Sugerencias:
- Configurar el equipo antes de registrar usuarios (evita pérdida de datos)
- Verificar siempre IP y puerto correctos
- Desactivar antivirus o agregar excepciones al software
- Revisar que no haya bloqueo por firewall
Estandarización de Equipos:
- Mantener todos los equipos en modo Push TA (Asistencia) si se usará ZKBio CVSecurity
- Usar direccionamiento IP documentado
- Definir puertos estándar en implementación
- Homologar configuración de red (DHCP o estática)
Equipos Compatibles:
- Dispositivos ZKTeco Visible Light
- Equipos biométricos compatibles con Push TA
- Software ZKBio CVSecurity
No Compatibles:
- Equipos configurados solo para control de acceso (Push Access)
- Equipos con HTTPS obligatorio activo
- Dispositivos fuera de red o sin soporte Push