ZKTeco | Control de Acceso | InBioPC-800 | Guía Técnica | Panel WebService | Configuración y Administración
Marca: ZKTeco
Tecnología: Control de Acceso
Subtecnología: Panel IP / WebService
Nivel técnico: Medio
Tiempo estimado: 15–20 min
Componentes: InBioPC-800, módulos DE-10, red LAN, laptop
Tags: InBioPC800, WebService, ZKTeco, ControlAcceso, PoE, ADMS
Posibles Fallos:
No acceso al WebService
Error de red o IP incorrecta
Fallo en conexión WiFi (hotspot)
Causas Probables:
IP fuera de segmento
Configuración incorrecta de red
Usuario/contraseña incorrectos
Paso a paso de solución:
🔹 1. Conexión por cable (LAN)
IP del panel: 192.168.1.201
Configurar laptop:
IP: 192.168.1.50
Máscara: 255.255.255.0
Acceder vía navegador:
Credenciales:
Usuario: admin
Contraseña: admin
Cambiar contraseña en primer acceso
🔹 2. Conexión por WiFi (Hotspot)
Buscar red con nombre = número de serie
Conectarse directamente
Acceso automático al WebService
No requiere cambiar IP
🔹 3. Pantalla Home (Diagnóstico rápido)
Indicadores:
Fire Alarm
AUX IN / OUT
Estado:
Verde = normal
Rojo = activo/alarma
Puertas:
Detecta módulos DE-10
Lectores Wiegand visibles
RS485 no visibles
🔹 4. Device Info
Access Control:
Nombre, serie, firmware
IP, MAC, red
Door Unit:
Estado de módulos DE-10
IP interna y firmware
Time Info:
NTP
Zona horaria
Hora del sistema
🔹 5. Network Configuration
TCP/IP Setting:
IP fija obligatoria (sin DHCP)
Configurar:
IP
Máscara
Gateway
DNS
⚠️ Si cambias IP → reconectar con nueva dirección
🔹 6. Service Setting (ADMS)
Modo:
IP → servidor local
Domain → dominio + puerto
Ejemplo:
miservidor.com:9080
Plataforma requerida:
ZKBio CVSecurity
Selección:
HTTP / HTTPS
🔹 7. Configuración de Puertos PoE
Modo Maestro–Esclavo (default):
Control total del DE-10
IP interna automática
Modo Switch:
Funciona como switch de red
Entrega IP desde red principal
💡 Uso:
Puertos libres → cámaras IP / relojes
🔹 8. Configuración Hotspot
SSID: editable
Contraseña opcional:
Mínimo 8 caracteres
3 tipos:
Mayúsculas
Minúsculas
Números
Especiales
⚠️ No se puede desactivar
🔹 9. Mantenimiento del Sistema
Reboot: reinicia sin borrar
Reset: valores de fábrica
Upgrade: archivo .cfg
Device Broadcasting:
ON → visible en red
OFF → oculto
🔹 10. Diagnóstico
Estado PoE:
Total: ~240W
Máximo por puerto: 30W
Consumo en tiempo real
PING:
Verifica conectividad
Prueba con:
DE-10
Servidor
Otros dispositivos
Sugerencias:
Siempre asignar IP fija documentada
Cambiar credenciales por defecto inmediatamente
Estandarización de Equipos:
Definir rango IP por sitio
Etiquetar módulos DE-10
Documentar topología de red
Equipos Compatibles:
Módulos DE-10
Lectores Wiegand
Software ZKBio CVSecurity
Dispositivos IP (modo switch)